关于水喷雾喷头的设置
xfwd111
Lv.2
2006年08月24日 12:47:46
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
水喷雾有喷雾强度的要求,而喷头布置时,1.4倍的保护半径,如果在喷头的有效距离之内,怎麽算喷雾强度够不够呢?
水喷雾有喷雾强度的要求,而喷头布置时,1.4倍的保护半径,如果在喷头的有效距离之内,怎麽算喷雾强度够不够呢?
免费打赏
wangzhengrong_hb
2006年08月24日 17:22:27
2楼
喷雾喷头厂家有水雾喷头的流量曲线,根据不同的距离有不同的喷雾强度,可以借鉴一下。有时不能用1.4倍考虑
回复
xfwd111
2006年08月24日 19:51:27
3楼
查了样本,只有流量系数,喷射角,有效距离,工作压力范围,没有喷雾强度的数据呀?书上说,喷射角是0.35MPa时的数值,那其他压力时的喷射角呢?