最近看到一张图纸在中性点CT的下面还画了两个中性点接地电压互感器请问它的用途是什么有什么型号可以选择
最近看到一张图纸
在中性点CT的下面还画了两个中性点接地电压互感器
请问它的用途是什么
有什么型号可以选择
2楼
没见过可否画个图看看?
回复
3楼
就是这样的
回复
4楼
这个接法我也见过。
发电机的中性点采用通过电压互感器接地是中性点经大阻抗接地的一种方式,采用大阻抗接地可以有效的限制定子单相接地时的电容电流。
采用电压互感器可以监视发电机中性点的电压。
这种接线方式中性点电压升高时可能产生铁磁谐振,易产生虚幻接地现象。
回复
5楼
这个电压互感器选择的时候,可以选用JDZ羊角型电压互感器,一次额定电压按定子线电压,容量可随意。
回复
6楼
谢谢大大指点
大大说的定子线电压是说发电机定子线电压吗
我现在只知道发电机是 2500KW 6.3KV的
请问这样能确定定子线电压吗
还是要问发电机厂家
回复
7楼
这个接法我也见过。
发电机的中性点采用通过电压互感器接地是中性点经大阻抗接地的一种方式,采用大阻抗接地可以有效的限制定子单相接地时的电容电流。
采用电压互感器可以监视发电机中性点的电压。
这种接线方式中性点电压升高时可能产生铁磁谐振,易产生虚幻接地现象
说的好
回复
8楼
定子线电压6.3KV
回复