求助~~抽柱厂房钢结构如何设计
绿踪迷影
2011年12月12日 10:48:26
只看楼主

工程为38米X25米钢结构厂房,5米柱距,两跨,在中间柱有一处是抽柱,请教如何用PKPM建模计算?

QQ截图20111212104740.jpg工程为38米X25米钢结构厂房,5米柱距,两跨,在中间柱有一处是抽柱,请教如何用PKPM建模计算?

QQ截图20111212104740.jpg

免费打赏
cb305
2011年12月14日 19:30:35
12楼
PKPM的STS和3D3S均可以建模计算。
STS中门式刚架可以将中柱删除后选择支座修改菜单,增加支座,支座类型选择竖向水平都约束均选择弹性约束;约束刚度可以自己考虑也可以导入托梁支座刚度计算,确定后将梁中节点定义为弹性约束支座。
这样就可以考虑抽柱时托梁产生弹性刚度对钢架整体影响。托梁与钢架梁、钢架柱均为铰接连接。
回复
绿踪迷影
2011年12月15日 12:33:56
13楼
能发一个模型给我参考一下吗,谢谢!邮箱 949875186@qq.com

[ 本帖最后由 purplewindgq 于 2011-12-15 12:37 编辑 ]
回复
mengshuai2004
2011年12月15日 14:28:03
14楼
pkpm钢结构三维建模 里面可以设计托梁
回复
大朗建筑科技
2011年12月16日 10:10:02
15楼
在门加三维建模中设计, 定义弹性支座
回复
guang8829
2011年12月16日 10:11:48
16楼
中间设置托梁啊
回复
天河钢构
2012年06月23日 09:25:17
17楼
建立模型,定义托梁之后,软件把托梁不按梁计算,而是按照柱计算,该怎么处理。要不然无法确定托梁的大小
回复
farseer512
2012年11月15日 16:11:20
18楼
好东西 感谢楼主无私奉献 太感谢了
回复
xiaoyixiaoyixiaoyi
2014年11月29日 10:40:22
19楼
我搞过一次 个人觉得有点费 但厂房目前仍在使用中 我是把挨着抽柱子的三跨单独建的
回复
陈祖波
2015年12月31日 15:07:37
21楼
赞同饭馆做法 与我的相同
回复
sunqiulin2001
2016年12月28日 13:56:29
22楼
1:可以按抽柱计算,设托梁,定义弹性支座(托梁竖向刚度)
2:开间10米不算啥子,直接做成10米的开间,钢架负荷面积(10+5)/2,也就7.5米,做10米檩条
另外,你这个横向跨度不大,做成两坡就可以了,中间不用做天沟