我这里有一栋工业厂房,吊柜本身的机外余压有350Pa,但实际管路只有16米长(不设回风管路),估计150Pa的余压已经够了,如果用350Pa的余压会有什么影响吗?
我这里有一栋工业厂房,吊柜本身的机外余压有350Pa,但实际管路只有16米长(不设回风管路),估计150Pa的余压已经够了,如果用350Pa的余压会有什么影响吗?
2楼
我也想知道这个问题,有哪位高人可以解释一下
回复
3楼
很简单,就是风量变大,噪音变大.
回复
4楼
风量是多少啊
回复
5楼
风压大,吹得远!
回复
6楼
应该说大部分压头会浪费,机组的功率大,费电
回复
7楼
1.风量变大,电机可能过载。
2.风速变大,风管噪音大。
3.出风口风速变大,噪音大。
4.循环风量变大,提高室内绝对湿度。
回复
8楼
因为风速太大.如果里面没有挡水板的话,就会飘水哦.这个可要注意了.飘出来的水可要滴下来的
回复
9楼
功率可能加大,另外就是响呗!
回复
10楼
1. 风量增大
2.功率增加.
从而引起一系列其它问题,COOLNG COIL 吹水(风速增加),躁音增加,电机可能过载.
此时,要达到设计风量,要降低风机转速(VFD).
回复