吊顶式空调风柜的机外余压过大会有什么影响?
yanhuazhang20888
2006年08月24日 11:10:47
来自于中央空调
只看楼主

我这里有一栋工业厂房,吊柜本身的机外余压有350Pa,但实际管路只有16米长(不设回风管路),估计150Pa的余压已经够了,如果用350Pa的余压会有什么影响吗?

我这里有一栋工业厂房,吊柜本身的机外余压有350Pa,但实际管路只有16米长(不设回风管路),估计150Pa的余压已经够了,如果用350Pa的余压会有什么影响吗?
免费打赏
jiayan1980_1980
2006年08月24日 14:20:01
2楼
我也想知道这个问题,有哪位高人可以解释一下
回复
chalewen
2006年08月24日 16:58:18
3楼
很简单,就是风量变大,噪音变大.
回复
chenxinping123
2006年08月24日 17:50:41
4楼
风量是多少啊
回复
njtwx
2006年08月25日 15:39:00
5楼
风压大,吹得远!
回复
dqf_2008
2006年08月25日 19:42:56
6楼
应该说大部分压头会浪费,机组的功率大,费电
回复
highair2006
2006年08月26日 16:52:26
7楼
1.风量变大,电机可能过载。
2.风速变大,风管噪音大。
3.出风口风速变大,噪音大。
4.循环风量变大,提高室内绝对湿度。
回复
snrguhyygy@co163
2006年08月27日 19:28:39
8楼
因为风速太大.如果里面没有挡水板的话,就会飘水哦.这个可要注意了.飘出来的水可要滴下来的
回复
大雪漫天
2006年08月28日 08:52:04
9楼
功率可能加大,另外就是响呗!
回复
wen13
2006年09月10日 10:09:09
10楼
1. 风量增大
2.功率增加.
从而引起一系列其它问题,COOLNG COIL 吹水(风速增加),躁音增加,电机可能过载.
此时,要达到设计风量,要降低风机转速(VFD).
回复