【不解】TN-C系统为何PEN线严禁接入开关设备?
l_75633430
l_75633430 Lv.2
2011年12月12日 10:18:58
来自于照明工程
只看楼主

在TN-S系统中,为什么N线上严禁接入可独立操作的开关或断路器,在TN-C系统中,为什么PEN线严禁接入开关设备??

在TN-S系统中,为什么N线上严禁接入可独立操作的开关或断路器,在TN-C系统中,为什么PEN线严禁接入开关设备??
免费打赏
zsh340
2011年12月14日 11:31:14
12楼
学习了、、、、、
回复
行善真
2011年12月14日 14:04:12
13楼
说的很清楚了我就不多说了,不过这有些时候是新电工需要注意的问题
回复
hiker1983
2011年12月14日 22:51:55
14楼
楼上几位说得有道理
回复
加肥猫
2011年12月15日 14:28:57
15楼
PEN先就是PE和N线合用,因为PE线不可断,所以PEN线不可断
回复
yuexingyufs
2011年12月16日 10:10:57
16楼
帮我解决了为什么慎用四极开关的问题
回复
xiaoshuiyue
2011年12月16日 10:44:55
17楼
这个说得很对的
TN-S系统中,N线如果单独断开而同时相线连着会造成系统的零点漂移,会烧毁单项设备
TN-C系统中,PE线是不能断开的,所以PEN线是严禁开关地
回复
mente521
2011年12月16日 11:14:59
18楼
楼上说的都很清楚啦
回复
zkphomer
2011年12月17日 15:27:20
19楼
我只查到了TN-C系统,若是一个单相回路,PEN线中断时,设备外壳对地将带220V故障电压。容易发生电击!
回复
xfk666
2011年12月17日 22:13:03
20楼
同意四楼的解释,非常明确。
回复
policeman_123
2011年12月17日 23:05:13
21楼
高手多啊,楼上的讲的明白。
回复