在TN-S系统中,为什么N线上严禁接入可独立操作的开关或断路器,在TN-C系统中,为什么PEN线严禁接入开关设备??
在TN-S系统中,为什么N线上严禁接入可独立操作的开关或断路器,在TN-C系统中,为什么PEN线严禁接入开关设备??
2楼
问题说的很不清楚,看不懂了。
回复
3楼
PE线是不能断的,UNDERSTAND?
回复
4楼
TN-S系统中,N线如果单独断开而同时相线连着会造成系统的零点漂移,会烧毁单项设备
TN-C系统中,PE线是不能断开的,所以PEN线是严禁开关地
回复
5楼
新人了解了,感谢回答
回复
6楼
同意,规范上有要求的。
回复
7楼
在TN-C系统中,PEN为中性线,如断开后,有三相不平衡负载,零点漂移,烧毁单相设备,单开后的PEN线,对地电压为220V非常危险。
回复
8楼
同意,规范上有要求的。
回复
9楼
赞同!
回复
10楼
地板说的很清楚,主要为了保护单相设备和人身安全
回复
11楼
规范没说清楚,单相供电不包括在内.
回复