框架结构中如果填充墙的长度大于高度的2倍,中间就要加构造柱,阳台两个阳角悬臂梁也设置构造柱,都涉及与其顶端的框架梁连接-----我们这里质监站要求顶部混凝土不能浇注到梁底,构造柱顶与框架梁底要隔40到50毫米厚的泡膜板,甚至要求构造柱的四个角的钢筋要对折,再插入框架梁内.理由是构造柱设计时没有考虑受力,这样符合设计的力学模型.可是这样做有一个缺点,就是在梁柱交接处往往很快开裂,影响使用.最近在<建筑工人>2006年第8期上看到:构造柱顶部与框架梁接触处,往往振捣不密实,接触不充分,在与混凝土接触处,容易产生裂缝.应采取以下措施:在支设构造柱模板时,模板应支成喇叭口,并对梁底新旧混凝土接触面进行凿毛,然后浇注掺UEA的膨胀混凝土,使接触处振捣密实,最后再把多余混凝土凿除.很显然这两种做法正好考虑的相反,到底应该怎样做呢?请各位高手发表意见!
框架结构中如果填充墙的长度大于高度的2倍,中间就要加构造柱,阳台两个阳角悬臂梁也设置构造柱,都涉及与其顶端的框架梁连接-----我们这里质监站要求顶部混凝土不能浇注到梁底,构造柱顶与框架梁底要隔40到50毫米厚的泡膜板,甚至要求构造柱的四个角的钢筋要对折,再插入框架梁内.理由是构造柱设计时没有考虑受力,这样符合设计的力学模型.可是这样做有一个缺点,就是在梁柱交接处往往很快开裂,影响使用.最近在<建筑工人>2006年第8期上看到:构造柱顶部与框架梁接触处,往往振捣不密实,接触不充分,在与混凝土接触处,容易产生裂缝.应采取以下措施:在支设构造柱模板时,模板应支成喇叭口,并对梁底新旧混凝土接触面进行凿毛,然后浇注掺UEA的膨胀混凝土,使接触处振捣密实,最后再把多余混凝土凿除.很显然这两种做法正好考虑的相反,到底应该怎样做呢?请各位高手发表意见!
12楼
8楼的图片中,砌体墙很差哦,,框架填充墙设置的构造柱上部钢筋砼应于主体梁断开,,不能改变主体结构的受力分配,在受力过程中,上部应该是柔性连接,,应由框架柱或剪力墙承担,为增加墙体抗震性能应设置拉接钢筋,但墙体与结构也应该是柔性连接,,
回复
13楼
我们昆明这也和8楼一样
先浇筑框梁,GZ钢筋不伸入KL,最后植筋入框梁和GZ相连。
回复
14楼
大家踊跃发言。。。。我和大家一起学习!!!!
回复
15楼
建筑工人介绍的方法是错的,力学概念错了!施工方法也不可行,只适用边沿构件,框架梁版中部如何做喇叭口?
正确施工方法:先浇框架结构,构造柱钢筋上下都应该留出,砌筑墙体,顶部斜砖留出,顶层砖墙完成15天后,按楼层自上而下顺序斜砖砌筑,浇筑构造柱,构造柱尽施工力量浇筑、越高越好(如果是边沿构件,喇叭口就用上了),剩下的一小段有二种施工方法,一种是搅拌干硬性砼堆砌式浇筑(模板留一侧口、砼量略多时封模挤压),另一种搅拌砂浆分次封堵、人工嵌入石子(防收缩裂缝)。
构造柱与框架梁柔性连接,计算时不是节点,抗震时起到拉结作用,同柱中拉结筋。
[
本帖最后由 qin.jq 于 2008-8-7 08:18 编辑 ]
回复
16楼
构造柱与框梁应不是一整体,用后浇是否也与梁留有一定的空隙呢
回复
17楼
我这边也是采取板顶预留钢筋,板底插筋,现在常规做法不都这样吗?
回复