我们一般是管道试压完成后进行绝热、防潮、保护层的施工,请问施工是应该是管道进行强度、密封性试验后就可以进行了,还是在系统调试完成后进行???
我们一般是管道试压完成后进行绝热、防潮、保护层的施工,请问施工是应该是管道进行强度、密封性试验后就可以进行了,还是在系统调试完成后进行???
2楼
按道理是系统进行调试后做保温,个人感觉保险一点。
回复
3楼
谢谢版主,个人感觉也是这样,但是我们厂的中央空调在施工过程中就存在这样的问题,请问有相关的规范吗??
回复
4楼
管道的施工和系统调试的关系不大吧?
一般压力和密封试验完成就可以做防腐保温了。把设备留出来,最后做。
回复
5楼
就怕碰见个蹩脚的设计,系统调试达不到要求,管路要整改就麻烦了,你的绝热估计得拆了!
回复
6楼
一般工序,安装-管道一次试压-管道二次刷漆-管道保温-管道系统试压(主要是设备试压,没问题可以系统调试)
回复
7楼
设计有问题也是调整风的,和水关系不是很大,保温没影响除非设计保温厚度计算错了. :)
回复
8楼
整改就签证增加工程、工期、费用了。
就怕你不改了。呵呵
回复
9楼
等调试完?一般工程接近综合调试时,工程都快交工了,这个时候连装修都基本完成好了,你自己不考虑窝工损失,业主还嫌弃你影响形象呢,
回复
10楼
这个东西要看施工实际的进度和人员情况,影响也不是很大,一般冷水系统是在水压试验做完后就保温了,如有设计问题应该在机房施工之初就发现了,一般不会有大的原则性或理论性的问题,而且一般好多单位的调试都是放在竣工验收的最后阶段,甚至是半使用状态,所以常规的单位在调试之前基本所有需要大面届施工的内容都已经完毕。
另外有个疑问:一般冷却水系统不做保温吧,冷冻水和冷凝水才做,不是吗?
回复
11楼
上述完后做隐蔽验收,调试有可能是其它单位或以前才做。