我有一配电房在负一层,下面还有一个负二层,如果做电缆沟,结构嫌覆土太重,我想问可不可以上进上出,全部采用电缆桥架?顺便问一下,电缆进出线的几种方式各适合于哪些情况?
我有一配电房在负一层,下面还有一个负二层,如果做电缆沟,结构嫌覆土太重,我想问可不可以上进上出,全部采用电缆桥架?
顺便问一下,电缆进出线的几种方式各适合于哪些情况?
2楼
补充:可不可以不做电缆沟,如果一定要走电缆沟,覆土要填多高?
回复
3楼
肯定可以上进长出赛,,,,
回复
4楼
可以,但是先考虑你配电柜进出线的方式
回复
5楼
我们做的二层配电室,一层底下是电缆沟,二层地板上再加一层地板,相当于木地板,然后夹层里面走电缆。最后在墙边通过桥架引下或者引上,你的是地下的,不知道哦啊这样做可行不》?
回复
6楼
可能大家没有理解我的意思,我的是地下总共两层,低压变配电室在负一层,不是说低压变配电室有两层。请问变压器的进出线方式和低压柜的进出线方式。可不可以不做电缆沟?
回复
7楼
上进上出,电房做在负一层,我们一般就这么干,还有就是直接把下面架空做层电缆沟,这两个方法我们都做过
回复
8楼
那要看你B1层 层高为多少了 如果净高不够导致电缆弯曲半径不够还是要做电缆沟的 再说做电缆沟 你就把B1层降板呀,结构为什么不能做啊
回复
9楼
huangx06 发表于 2011-12-12 12:41 补充:可不可以不做电缆沟,如果一定要走电缆沟,覆土要填多高?可以不做电缆沟,但是前提的你的层高要够,如果层高不够,就要做,你可以让结构局部降板,没问题的
回复
10楼
和你适用的高压柜也有关系,一般我们的高压环网柜都是下进下出方式
回复
11楼
huangx06 发表于 2011-12-12 12:41 补充:可不可以不做电缆沟,如果一定要走电缆沟,覆土要填多高?和你适用的高压柜也有关系,一般我们的高压环网柜都是下进下出方式
回复