有给排水计算上的问题请大家帮忙!!
zhangruixia
2003年10月13日 20:07:10
只看楼主

自动喷水灭火系统中水泵的流量、扬程计算 226米是否等于2.26MPa?或等于226mH2O 管道长226米是否沿程损失为226米水柱? 请各位高手帮帮忙!

自动喷水灭火系统中水泵的流量、扬程计算

226米是否等于2.26MPa?或等于226mH2O
管道长226米是否沿程损失为226米水柱?


请各位高手帮帮忙!
免费打赏
黄cyzf
2003年10月13日 21:16:19
2楼
226米等于2.26MPa,等于226mH2O ,但管道长226米沿程损失一般不会为226米水柱。
回复
laoqua
2003年10月13日 21:29:59
3楼
沿程水损看你的管道流量和管径来计算。
回复
水84
2003年10月13日 21:56:05
4楼
扬程计算:
喷头工作水压+最高喷头和消防水池高差+沿程水头损失(需计算是给排水最基本的)+局部水头损失(需计算也是给排水最基本的)+一定的水压富裕量。
回复

相关推荐