关于压力开关直接起喷淋泵的问题
ryuuku2011
ryuuku2011 Lv.2
2011年12月11日 17:37:19
只看楼主

向各位求教,最近消防调试中,有个问题无法解决,搞的我十分烦恼。压力开关无法直接启动喷淋泵,检查了压力开关、接线、喷淋泵,没发现任何问题,但是末端放水,就是起不了泵。请问为什么啊?短接压力开关也起不了,但是在接线中间的有个端子,短接可以起。

向各位求教,最近消防调试中,有个问题无法解决,搞的我十分烦恼。压力开关无法直接启动喷淋泵,检查了压力开关、接线、喷淋泵,没发现任何问题,但是末端放水,就是起不了泵。
请问为什么啊?短接压力开关也起不了,但是在接线中间的有个端子,短接可以起。
免费打赏
shwj89
2011年12月12日 16:43:22
2楼
看你的描述,怎么感觉是压力开关到控制柜的这段线断线了!你说短接能起的地方,是不是在喷淋泵控制柜的端子排上,就是接压力开关信号的端子?
回复
dinglf1984
2011年12月12日 16:47:12
3楼


同意楼上的观点
回复
ryuuku2011
2011年12月12日 17:13:33
4楼
我今天用了根临时线,从压力开关直接拉到喷淋泵,可以启动,确定线有问题,但是有个奇怪的问题,用万用表打压力开关的常开端子,发现电压一样有啊。与喷淋柜里的端子电压一样都是交流24V

qq_1567246493469:喷淋泵是否在自动上边

回复
ljl203037
2011年12月12日 20:24:05
5楼
也有可能是线径细且线路长压降大,测量空载电压正常,但带继电器线圈则无法吸合。
回复
ryuuku2011
2011年12月13日 17:28:16
6楼
就是这样的,今天厂家的人说,线路太长,继电器无法吸合,后来加了个继电器问题就解决了。请问这个继电器的原理是什么呀?真心求教
回复
shwj89
2011年12月13日 19:08:43
7楼
压力开关起动你加的那个继电器,然后由这个继电器起动你原先的继电器,线路太长,你原先继电器(或是接触器)的线圈功率大,启动时,线路压降大,电压达不到吸合要求,后加的那个功耗小,压降就小,所以没问题。后加的那个是个小中间继电器吧!
回复
feidankt66
2011年12月13日 19:15:54
8楼
7楼说的完全正确,是线路长压降大引起的。
回复
ryuuku2011
2011年12月13日 20:37:21
9楼
我的理解不知道对不对?新加一个的继电器来吸合原来的继电器,原来的继电器还是按照原来的的工作方式进行工作,是这样吗?还有一点不懂,功耗小,压降就小,这是什么意思呢,继电器的功耗跟线路的压降有什么关系呢?