如何将气压给水改为变频给水
llqxy
llqxy Lv.2
2003年10月13日 12:42:19
只看楼主

我小区原先购买的可能是气压给水设备,有气压罐,水压到5公斤电机停下,水压到4公斤电机运行。我们现在想采用恒压24小时供水,是不是要改为变频给水设备! 如何改造?改造的费用多少? 水是温泉!请告知联系人及电话!

我小区原先购买的可能是气压给水设备,有气压罐,水压到5公斤电机停下,水压到4公斤电机运行。我们现在想采用恒压24小时供水,是不是要改为变频给水设备!
如何改造?改造的费用多少? 水是温泉!
请告知联系人及电话!
免费打赏
jingganglu2000
2003年12月14日 18:12:48
13楼
其实改成变频泵好处还是有的。比如降低了工频泵频繁起动造成的噪声。但确实不省电。另外气罐是不能省的,否则压力波动太历害。
回复
ckzgpszx.com
2004年03月26日 17:03:59
14楼
徐州神力给水设备制造厂生产的复式及管网变频增压设备都能满足你的需要。电话:13305208816
回复
xiaojidong26
2004年03月26日 19:59:44
15楼
可以一试
回复
hrgt2003
2004年03月28日 09:41:39
16楼
我这里有更加先进的办法解决
山东13708945098
回复
shylock1028
2004年09月13日 16:45:07
17楼
比较通用的办法也就是变频泵加气压罐。这样你的运行费用比只用泵也就大大的
降低了!
回复
wealth
2004年11月01日 10:11:48
18楼
北京维奥思科技有限公司专业从事变频给水系统
电话:01063362751.63362752
回复
long37537
2005年04月16日 17:13:44
19楼
如果原来有备用泵,只要增加一台变频泵即可.原有气压罐可以继续使用.
回复
wankcqh
2005年04月27日 22:01:22
20楼
可以试一试,但是成本应该很高!!控制部分、水泵及设备配套设施
回复
bj2574
2005年04月28日 18:02:44
21楼


原则上是对的。但还是有点问题:
一般来说,变频供水的水泵是按设计秒流量(甚至还要大一些)选定的,而气压给水的水泵好像不是。有一点差异。所以我建议按shangqs的建议改造,同时,控制工艺要调整:1-增加变频泵欠压时自动转入工频而自动变频投入备用泵;2-增加气压稳压睡眠及唤醒功能。要不然无人用水时水泵为保压还是在转呀。
回复
bj2574
2005年04月28日 18:07:47
22楼


气压给水设备也可以是24小时给水呀,只不过启停泵的压差太大了,0.05MPa即可。
回复

相关推荐