如果建筑物的屋顶需要放消防水箱,那么水箱与最不利消火栓的距离一般是不是要有7~8米,因为水枪一般要有一定的7米充实水柱,如果水箱和消火栓没有以上的高差,那就得在水箱旁设稳压泵和气压罐吗?以满足最不利消火栓的出水压力,增呀设备和水箱一起放在屋顶,请问各位师兄是不是这样做的?如果不对请给我指点一下,谢谢!

如果建筑物的屋顶需要放消防水箱,那么水箱与最不利消火栓的距离一般是不是要有7~8米,因为水枪一般要有一定的7米充实水柱,如果水箱和消火栓没有以上的高差,那就得在水箱旁设稳压泵和气压罐吗?以满足最不利消火栓的出水压力,增呀设备和水箱一起放在屋顶,请问各位师兄是不是这样做的?如果不对请给我指点一下,谢谢!
免费打赏
xujingya
2003年10月22日 20:04:34
12楼
哦,谢谢楼上
回复
黄cyzf
2003年10月22日 21:36:32
13楼
四层酒店,消火栓系统不一定要增压
回复
water910421
2003年10月23日 21:37:12
14楼
要看建筑物的高度,建规不要求高位水箱与最不利消火栓之间的高差,只要是重力能流出水即可。
回复
zy_2
2003年10月24日 16:47:46
15楼
搞不懂,屋顶有水箱,再设套增压泵不就可以了?干吗又是稳压又是气压罐的
有必要吗?
回复
sz1606
2003年10月24日 17:04:39
16楼
正确
回复
sz1606
2003年10月24日 17:05:58
17楼
正确
回复
chj2188
2003年10月30日 18:48:45
18楼
在屋顶设一个稳压装置,气压罐加稳压泵。Q=5L/S,H=25M
回复
syy1981
2003年10月30日 21:06:19
19楼
我个人觉得加一个合适的气压罐比较好,如果防火规范上的的要求是10升/秒的话,5升/秒的稳压泵好象不行吧。
回复
zeng9003
2003年10月31日 20:04:03
20楼
都是大本但
回复
某日某月
2003年11月01日 11:11:56
21楼
低层建筑只要在屋顶设消防水箱,满足前十分钟的消防用水量就行,不用考虑水箱的设置高度
回复