xujingya
xujingya Lv.3
2003年10月12日 09:38:29
只看楼主

如果建筑物的屋顶需要放消防水箱,那么水箱与最不利消火栓的距离一般是不是要有7~8米,因为水枪一般要有一定的7米充实水柱,如果水箱和消火栓没有以上的高差,那就得在水箱旁设稳压泵和气压罐吗?以满足最不利消火栓的出水压力,增呀设备和水箱一起放在屋顶,请问各位师兄是不是这样做的?如果不对请给我指点一下,谢谢!

如果建筑物的屋顶需要放消防水箱,那么水箱与最不利消火栓的距离一般是不是要有7~8米,因为水枪一般要有一定的7米充实水柱,如果水箱和消火栓没有以上的高差,那就得在水箱旁设稳压泵和气压罐吗?以满足最不利消火栓的出水压力,增呀设备和水箱一起放在屋顶,请问各位师兄是不是这样做的?如果不对请给我指点一下,谢谢!
免费打赏
qcxyy
2003年10月12日 13:12:52
2楼
你说的完全正确,稳压泵流量5L/S.
回复
humeishi
2003年10月12日 14:40:45
3楼
正确,流量为5l/s,扬程简单的算一下就ok。
回复
xujingya
2003年10月12日 15:59:11
4楼
谢谢楼上2位师兄!我还想问个问题:如果有个4层酒店,既有消火栓系统又有喷淋系统,我想问一下选泵时,喷淋稳压泵的流量大还是消防稳压泵的流量大?我的概念是喷淋选流量在1l/s的,消火栓选5l/s的,同样在消火栓和喷淋系统中,是不是各自的稳压泵的扬程一般都要选得比主泵大?为什么?
回复
jjttbin
2003年10月12日 20:16:13
5楼
你的概念符合规范。
稳压泵扬程满足最不利点消防要求即可,小于主泵扬程。
回复
shuibaobao
2003年10月13日 12:39:59
6楼
这种情况,增设了稳压泵,是不是也的要求电提供双电源啊?不然泵起不了效果!
回复
along-xie
2003年10月14日 16:17:35
7楼
气压罐设在屋顶,增加泵扬程只需保证顶层消火栓出口压力,扬程0.3MPa足够了
回复
xujingya
2003年10月14日 19:50:33
8楼
不要提供双电源的吧
回复
shuibaobao
2003年10月15日 17:25:42
9楼
正确,流量为5l/s,扬程简单的算一下就ok。 ?????????

那,室内消防水量为,10L/S,15L/S 的,这样也可以的啊?
回复
xujingya
2003年10月15日 19:57:30
10楼
怎么不可以呢?当然可以!
回复
laoqua
2003年10月15日 20:40:33
11楼
哈!!其实屋顶还可以做管道泵来稳压,那样的话对结构影响要小(气压罐的设备重在2。5吨以上)。