住宅楼高度超过100m,屋顶是否设置水箱?那位知道的请给回答!谢谢了!

住宅楼高度超过100m,屋顶是否设置水箱?那位知道的请给回答!谢谢了!
免费打赏
guojin82
2006年08月23日 09:39:02
2楼
不好意思啊!帮不上什么忙,过来看看。你知道《大面积混凝土地面质量控制措施》吗?
回复
yuzheng_lin
2006年08月24日 10:28:36
3楼
你进入论坛里面的建筑技术版块,那里这方面的知识比较多
回复
chentaoke
2006年09月09日 14:15:37
4楼
高规32页。7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力.当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07mpa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15mpa;当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施.
回复
heqiujing
2006年11月30日 14:15:16
5楼
我也想知道,我现在就是在做着毕业设计,现在来这,恩,收获不少