斜梁是一折梁 水平跨度8200 高度 3600按固接在楼面主梁上的话 主梁扭矩太大 按铰支 支座怎么处理啊
斜梁是一折梁 水平跨度8200 高度 3600
按固接在楼面主梁上的话 主梁扭矩太大
按铰支 支座怎么处理啊
12楼
你的意思是 这样配筋就可以认为是铰支座 主梁就不用考虑次梁负弯矩而产生的扭矩了吗
回复
13楼
这样配筋就可以认为是铰支座 次梁负弯矩为0,上部筋按构造放架立筋,主梁箍筋加密按构造要求设抗扭筋就行了,一般主梁截面高度和跨度设筋,>=6m以上用%%13116,小些设14或12,可以参照框架边梁构造筋来设置。
回复
14楼
真是太感激你了 怎么联系你
加厚与主梁连接的板及加大锚固在主梁中的板顶负筋,用板来抵抗部分扭矩。你也可以只选用其中的一种。
是指加厚2根楼梯斜梁中间的楼梯板吗 还是平台板 这样是不是影响斜梁按铰支的构造效果
回复
15楼
羽豺 在吗