我有一个项目,水泵房在地下一层车库里面,水泵房右边是剪力墙,前边是贴消防水池,后边是有门向车库开,左边有一面墙,我做喷淋设计,图纸送到消防大队,消防大队说地下水泵房要加一个对外的窗口,请问各位高手,对外窗口怎么开!正好水泵房上面是进地下室的坡道.排水怎么处理呢?等待高手回复!多谢!
我有一个项目,水泵房在地下一层车库里面,水泵房右边是剪力墙,前边是贴消防水池,后边是有门向车库开,左边有一面墙,我做喷淋设计,图纸送到消防大队,消防大队说地下水泵房要加一个对外的窗口,请问各位高手,对外窗口怎么开!正好水泵房上面是进地下室的坡道.排水怎么处理呢?等待高手回复!多谢!
2楼
水泵房没有这个开窗的要求,最多是通风专业给一个通风用的通风井,到是你的水泵房的门开往车库是有问题的,水泵房的门应直通室外,或开向直通室外的楼梯间而不是车库。
你说的排水是什么排水?泵房的还是坡道的?
泵房设集水坑,坡道起点和终点设截水沟。
回复
3楼
消防部门说的是泵房的门要直接开向疏散通道(通常是室外啊!)
回复
4楼
按规范消防泵房要直通室外。一般在地下车库都是门开向楼梯间前室,或是直接做梯坎至室外。
不过我做过几个工程,泵房门开向车库,消防审图都没说什么问题。
回复
5楼
我今天从消防大队回来,消防大队说,水泵房是有一个对外的安全出口,主要的作用是发生火灾时,水泵房里面的工作人员可以第一时间跑到室外,也是逃生用.普通建筑作法是水泵房旁边一定有一个楼梯是直接到室外的!水泵房一般布置在建筑物地下室有一个角落,一定是有个楼梯在水泵房旁边的,相互学习交流!谢谢大家!我现在有个问题请教一下,地下室有五万平方,水泵房的湿式报警阀全部放在一个地方吗?
回复
6楼
可以分开放,也可以集中放,各有优缺点,分开放管道省,但是不利于集中管理,集中放则正相反。
回复
7楼
大家的经验真是很丰富啊,从这里学到了不少东西,谢谢大家
回复