屋面雨水管和空调排水管问题
李顺友
李顺友 Lv.3
2011年12月10日 10:42:18
只看楼主

我们老总要求,房屋外墙的排水管尽量的少,所以将屋面的排水管和空调排水管合在一起,用DN100的塑料管一根带用,我们是26层的高层,大家说下看法。

我们老总要求,房屋外墙的排水管尽量的少,所以将屋面的排水管和空调排水管合在一起,用DN100的塑料管一根带用,我们是26层的高层,大家说下看法。
免费打赏
wittey
2011年12月13日 15:35:57
12楼
严格来说应该不可以合用,特别是对于高层来说,都应该自己单独排放。但是不同的地方对于规范的执行程度不同,有的小地方不重视,你做了审图也不提出。
我觉得合用是与规范有冲突的,谁让你们违反规范,你就应该让他给你正式的文件,否则责任你自己担着。
回复
wittey
2011年12月13日 15:37:28
13楼
刚刚在首页看到大连万达广场失火,设计人员被判刑的新闻,提醒大家都应该有自我保护意识。
回复
wittey
2011年12月13日 15:40:31
14楼
我们水专业本来就挣那么点白菜钱,整天操着卖drug的心,真没劲!
我现在只按照规范走,甚至有时候比规范还严格,甲方提出非分要求,就让甲方正式发文确定他的要求,这样才能保护自己。不过最怕的是自己的领导让做,比较麻烦。
回复
liangyalinzhuo
2011年12月14日 09:37:21
15楼
经常有施工单位提这个问题,我都说不可以的 ,参照规范上那条阳台雨水不能接到屋面雨水里!
回复
netling
2011年12月14日 10:37:07
16楼
说实话,规范并没有明确指出是否可以或不可以,LS所说的也是参考烟台雨水管
但从实用角度出发,还是应该独立设置,就省了这么点钱,搞的有反灌的风险实在没有必要
作为业主也不能什么钱都省啊
回复
iash123
2011年12月15日 12:52:36
17楼
肯定分开来排放
回复
yzylt
2011年12月15日 13:58:07
18楼
空调排水和雨水共用:不可以
回复
wangsen84
2011年12月16日 08:53:35
19楼
坚决不可以,防止雨水从空调里溢出,雨水如果过大时会变成压力流,就会从底层的家里露出来,把家里淹了,到时候你们不得赔钱。
回复
piao1981910
2011年12月16日 10:11:27
20楼
肯定不行,大雨时会出现倒灌
回复
hejian481
2011年12月16日 12:26:49
21楼
规范上有要求,最好是不要合流。但是规范很合理,现实很残酷……
回复

相关推荐

APP内打开