屋面雨水管和空调排水管问题
李顺友
李顺友 Lv.3
2011年12月10日 10:42:18
只看楼主

我们老总要求,房屋外墙的排水管尽量的少,所以将屋面的排水管和空调排水管合在一起,用DN100的塑料管一根带用,我们是26层的高层,大家说下看法。

我们老总要求,房屋外墙的排水管尽量的少,所以将屋面的排水管和空调排水管合在一起,用DN100的塑料管一根带用,我们是26层的高层,大家说下看法。
yh19881010
2011年12月10日 11:06:21
2楼
我们空调排水一般都是单独排水管,方便时与生活阳台共用,和雨水共用我觉得应该也可以,问题应该不大,但是要考虑会不会因暴雨使雨水倒灌,
回复
lwt6667
2011年12月12日 12:38:11
3楼
空调排水和雨水共用:不可以
回复
xfk666
2011年12月12日 13:26:00
4楼
住宅楼雨水管的确不美观,所以你老总的说法是对的:这样既能减少一定投入,也能减少楼房外观弊端。
我刚刚完成的一个小区就是把雨水管和空调的冷凝水管合流了。但是要注意:在合流节点上必须用斜三通或是斜四通,然后在支管上再加一个45度、再加一个小短管即可。
朋友,你可以现场模拟一下。
回复
wangfeidna
2011年12月12日 14:28:37
5楼
应该有规定吧,不能合用吧
回复
wangzhe2011
2011年12月12日 21:29:22
6楼
不可以,防止暴雨时雨水倒灌。
回复
zfmba
2011年12月13日 09:44:35
7楼
屋面雨水立管应单独设置,空调冷凝排水应有组织排水,不得接入屋面雨水管,靠近阳台的可接入阳台排水系统。
回复
woodyyue
2011年12月13日 10:11:24
8楼
一般阳台雨水和空调冷凝水排放点离的比较近可以一起合排出去的。
回复
hzlan_sh
2011年12月13日 13:17:17
9楼

同意
回复
乌咪
2011年12月13日 15:33:59
10楼
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第4.9.12条条文说明,为杜绝屋面雨水从阳台溢出......
空调排水管同理。
回复
乌咪
2011年12月13日 15:34:35
11楼
你们老总一定不是水专业的。
回复

相关推荐

APP内打开