【分析】(有图有真相)氟冷盐水机组油滤出现大量不明物
xiahming
xiahming Lv.2
2011年12月10日 10:17:25
来自于制冷技术
只看楼主

12月8号,100万大卡氟冷盐水机组发现油压低,拆开油滤发现大量类似豆腐渣的东西,清理后约有3~5L。机组情况:9月份换新油(昆仑46号冷冻机油)后运行约1500小时,10月28号补R22约400千克。机组换热系统检查无泄漏。询问厂家、同行、专家,均不得其解,在此发帖,求教各位大侠,有知道的告知,不胜感激我的QQ1228778120[ 本帖最后由 xiahming 于 2011-12-10 10:25 编辑

12月8号,100万大卡氟冷盐水机组发现油压低,拆开油滤发现大量类似豆腐渣的东西,清理后约有3~5L。
机组情况:9月份换新油(昆仑46号冷冻机油)后运行约1500小时,10月28号补R22约400千克。机组换热系统检查无泄漏。
询问厂家、同行、专家,均不得其解,在此发帖,求教各位大侠,有知道的告知,不胜感激
我的QQ1228778120

[ 本帖最后由 xiahming 于 2011-12-10 10:25 编辑 ]

20111208211_副本.jpg


20111208210_副本.jpg

免费打赏
feng323134
2011年12月15日 10:00:47
22楼
以前经常听说,现在终于见到真是的冷冻油与制冷剂不符产生的后果了。谢谢分享。
回复
huadongdianzi
2011年12月16日 08:42:13
23楼
不错,学习了。工质和油要匹配好
回复
aimeeying
2011年12月19日 11:35:15
24楼
原帖由 xiahming 于 2011-12-10 12:47 发表
明白了,L-DRA/A是氨机专用的;LL-DRA/B才是通用的,适用于氨,CFCs,HCFCs,HCFCs为主的混合物
回复
apple1313
2011年12月21日 14:09:38
25楼
我们以前也碰到过类似的。应该是油质量问题。我们换的还是46号啊。后来就解决啦
回复
xuxpmidea
2011年12月21日 19:29:46
26楼
哪家的机组呢?曾经漏过吧!之后没处理完,也处理不完,需要时间的。
回复
yzn1964
2011年12月24日 16:15:32
27楼
学习了,谢谢。
回复
知冷者hsxl
2014年09月25日 17:01:10
28楼
这个帖子 有价值
回复
guobing_zhang8
2014年11月19日 11:00:04
29楼
附件的资料太好了,找了很长时间!
回复

相关推荐