一个化工厂防雷设计的问题
tgzdb
tgzdb Lv.7
2006年08月22日 21:19:48
来自于防雷减灾
只看楼主

建筑防雷设计规范的第一章准则里明确说明了此规范的适用范围,第1.0.2 本规范适用于新建建筑物的防雷设计。 本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计可是那些不适用此规范的设备区域防雷设计时应该按照那个规范呢?哪位大侠能详细说明一下,谢谢!

建筑防雷设计规范的第一章准则里明确说明了此规范的适用范围,第1.0.2 本规范适用于新建建筑物的防雷设计。
本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计
可是那些不适用此规范的设备区域防雷设计时应该按照那个规范呢?哪位大侠能详细说明一下,谢谢!
免费打赏
melandfl
2006年08月23日 09:04:57
2楼
化工厂厂房和设备防雷参照:《建筑物防雷设计规范》GB50057-94
《石油化工企业设计规范》GB50160-92
回复
bullinparadise
2006年08月23日 09:57:43
3楼
GB50160-92 是《石油化工企业设计防火规范》
楼上的笔误了。
回复
bullinparadise
2006年08月23日 09:59:35
4楼
还有一本最重要的规范:
SH3038-2000 石油化工企业生产装置电力设计技术规范
回复
tcchezhong
2006年08月23日 14:31:38
5楼
还有防静电设计规范.
回复
jk_duan
2007年10月10日 15:07:59
6楼
GB50160-92 石油化工企业设计防火规范