挖出承台的时候土里老是冒水有什么办法止住
gwgwqfkcqwq
2011年12月09日 21:37:14
来自于建筑施工
只看楼主

好几个承台挖出来后,土里都冒水了,用C40做垫层水还是往上冒,还用了双快抢修水泥也是没用,水还是出来了,严重影响施工进程,麻烦大家给点意见。

好几个承台挖出来后,土里都冒水了,用C40做垫层水还是往上冒,还用了双快抢修水泥也是没用,水还是出来了,严重影响施工进程,麻烦大家给点意见。

20111206090.jpg


20111209095.jpg


20111209094.jpg

免费打赏
zhgm73
2011年12月10日 16:51:34
2楼
邻近处挖一处降水井,降水井深过承台底500~1000mm,及时抽排井中积水,以此降低承台位的水位或水头。或者直接在承台内加设一个集水坑,深500mm,300~500mm见方,及时抽排坑中积水。而后用快硬水泥封闭就得。
回复
gwgwqfkcqwq
2011年12月10日 18:13:57
3楼
额我们把抢修公路的双快水泥堵住了,水又会从另一个地方冒出来的
回复
evest
2011年12月10日 20:50:59
4楼
挖几个降水井,将地下水降到作业面以下,再施工
回复
结构小妖
2011年12月13日 12:07:04
5楼
没啥子好办法吧,老一套,先降水,再施工。
回复
duqunfei
2011年12月13日 12:39:56
6楼
降低水位是常规有效的办法。
回复
qin.jq
2011年12月13日 13:04:52
7楼
先出降水方案,根据土质情况出。
我判断,要深井排水了。
回复
lyj902
2011年12月13日 13:05:52
8楼
是不是桩穿透了压力水层了?顺着桩边儿往上帽? 是其它地方水位升高,顺着灌到你这里来?看看地勘报告中地下水位 挖个坑 拿潜水泵 排到市政雨水管道里 或 到你工地周边转转 是不是外面哪儿漏水
回复
同行你我
2011年12月13日 13:48:00
9楼
深井降水呀我的朋友
回复
andycui2001
2011年12月13日 13:58:01
10楼
呵呵,除非你能说服监理,让你水下浇筑承台
回复
huspin
2011年12月13日 14:25:30
11楼
降水是必然的
回复

相关推荐