通风空调系统的风道,规范要求中、高压风道要做漏风试验。施工时一般做漏光试验,可是一般单位做不了漏风试验。
通风空调系统的风道,规范要求中、高压风道要做漏风试验。施工时一般做漏光试验,可是一般单位做不了漏风试验。
![1156248443804.gif](https://fd.co188.com/group1/M04/1F/A9/rBBhH11HYfuAD-xRAAAqhu5ZY7k388.gif)
2楼
怎么没有人回复啊
回复
3楼
作漏风率测试是很必要的保证质量的措施,要做
回复
4楼
规范要求做的都应该作,除非想骗人~~~~~~~~
回复
5楼
但是实际施工中,我看到基本上都不做啊.因为过程太复杂.
回复
6楼
从来没做过啊
漏光要做的
很多不是本专业的监理不知道有这项检验
更无从谈起要求做漏风试验
回复
7楼
我们一般不做。
回复
8楼
一般不做,要做也是做漏光实验.我们做的就是漏光实验.
回复
9楼
中、高压风道是一定要做漏风试验,低压的要做漏光实验,在不和格的情况下在做漏风试验.这是对工程负责,也是对自己对公司负责.
回复
10楼
但是好多单位不会去做漏风实验的,我原来做的工程都是只做漏光实验。
回复
11楼
要看你自己准备把质量做在什么程度,你什么都不测都可以,这个问题,一般甲方都不会要求的,是自己的问题.
回复