正在做一个每层建筑面积为1200多平米的办公楼,共四层,局部五层,楼梯均为敞开式的,请问怎么考虑防火分区的划分?每个防火分区多大面积啊?谢谢各位了,着急中。。。。。
正在做一个每层建筑面积为1200多平米的办公楼,共四层,局部五层,楼梯均为敞开式的,请问怎么考虑防火分区的划分?每个防火分区多大面积啊?谢谢各位了,着急中。。。。。
12楼
不用分区,疏散楼梯至少设两个
回复
13楼
局部是多少面积呢?
回复
14楼
5.1.9 当多层建筑物内设置敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7 条的规定时,应划分防火分区。
说明:敞开楼梯也是上下两层或数层相连通。这些部位开口大,与周围空间相互连通,是火灾竖向蔓延的主要通道。烟和热气流的竖向上升速度为3~4m/s,火灾时很快会从开口部位侵入上层建筑物内,对上层人员的疏散、火灾扑救带来一系列的困难。因此,这些相连通的空间实际上是处于同一个防火分区内。
回复