办公楼防火分区的划分,急需请教
zlf_008
zlf_008 Lv.2
2006年08月22日 16:19:43
只看楼主

正在做一个每层建筑面积为1200多平米的办公楼,共四层,局部五层,楼梯均为敞开式的,请问怎么考虑防火分区的划分?每个防火分区多大面积啊?谢谢各位了,着急中。。。。。

正在做一个每层建筑面积为1200多平米的办公楼,共四层,局部五层,楼梯均为敞开式的,请问怎么考虑防火分区的划分?每个防火分区多大面积啊?谢谢各位了,着急中。。。。。
免费打赏
xiuluoyi
2006年08月22日 17:44:38
2楼
查建筑防火规范!看你的办公楼的耐火等级了,一二级2500平方米内不用分区,三级1200平方米内不用分区。估计你这个应该是二级耐火等级,应该不用设分区了
回复
zhangminghua7512
2006年08月25日 14:37:40
3楼
不用设防火分区
回复
oicq9661696
2006年08月26日 07:25:02
4楼
不用设防火分区,多学习学习!
回复
jay340121
2006年08月26日 10:14:06
5楼
搞的不丑 希望版主继续努力 多提供一些这么好的资料 谢谢啊搞的不丑 希望版主继续努力 多提供一些这么好的资料 谢谢啊
回复
jyj-veton
2006年08月26日 11:59:53
6楼
不用分区,疏散楼梯至少设两个
回复
jiacaiyue9388
2006年08月30日 10:43:56
7楼
我遇到一个类似工程,消防局说防火分区要按整栋楼计算建筑面积,最少要做里两个防火分区,楼梯间还要封闭,且做甲级防火门,真是不合理,可是没办法。人家是主管呀。
回复
firecat
2006年08月30日 14:28:26
8楼
我也遇到这样的问题,消防要叫整栋楼计算。唉
回复
sky512
2007年08月09日 10:27:04
9楼
那你门是江苏的吗,我最近做了徐州的项目,他们也是这么要求的,一帮SB,跟本就不懂嘛
回复
amoi435
2007年08月12日 15:07:50
10楼
按新建规,只有超过五层的公共建筑才设封闭楼梯间,但是,按防火分区不超过2500来计算,必须保证每2层成为一个防火分区,敞开楼梯间由于会贯通防火分区,因此必须采用封闭楼梯间,并且采用防火门,
我在审核5层的教学楼中遇到过
回复
yjw
2007年08月20日 23:44:23
11楼
如果是单层面积超过3000,又是开敞式外走廊,如何做防火分区