一层浴室,二层包厢,总共大约800平方米是否设喷淋
一层浴室,二层包厢,总共大约800平方米
是否设喷淋
2楼
二层是什么功能?如果是歌舞娱乐放映游艺场所,要设。
回复
3楼
有一个
50平方米的放映厅,其他就是一般的休息间
回复
4楼
二楼要设简易自动喷淋~
但也要看在什么地方
回复
5楼
二层包厢总面积超过300平方米才设置喷淋的!
“设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑
面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外)”
就根据建筑设计防火规范就可以了!