SF6开关故障分析
tj0246
tj0246 Lv.2
2006年08月22日 13:36:24
只看楼主

SF6开关故障分析  110KV SF6开关,型号:LW36-126,安装于室内变电站,发现存在以下问题。  1、下接线端板与支柱瓷套上部连接部分产生局部闪烙放电。  2、其中有一台下接线端板与支柱瓷套上部连接部分整个圆周产生闪烙放电,夜晚闭灯后支持瓷套上部周围出现光环。  3鉴于SF6开关出现的问题,请帮助分析原因及其处理措施。

SF6开关故障分析
  110KV SF6开关,型号:LW36-126,安装于室内变电站,发现存在以下问题。
  1、下接线端板与支柱瓷套上部连接部分产生局部闪烙放电。
  2、其中有一台下接线端板与支柱瓷套上部连接部分整个圆周产生闪烙放电,夜晚闭灯后支持瓷套上部周围出现光环。
  3鉴于SF6开关出现的问题,请帮助分析原因及其处理措施。
免费打赏
finaday
2006年08月22日 15:20:21
2楼
先停电做做耐压和绝缘试验吧。
回复
davidbj
2006年08月23日 17:07:01
3楼
可能有以下几种原因:
--法兰与瓷套连接处的水泥粘接表面未做光滑处理,水泥小颗粒突起放电;
--局部脏污导致污闪;
--法兰下圆周边沿未倒圆或圆弧太小,导致电晕放电。

仅供参考
回复
zhujun_522
2006年08月23日 18:29:26
4楼


这种可能性比较小
回复