开关柜里面的铜排上的电流怎么计算的,高手进
xiaozei12713
2006年08月22日 12:27:12
只看楼主

开关柜里面的铜排上的电流怎么计算的,一直搞不懂

开关柜里面的铜排上的电流怎么计算的,一直搞不懂
免费打赏
ccc678
2006年08月22日 12:53:44
2楼
去元件成套里找找.有表格的.按表选就可以了.
回复
liuyong510321
2006年08月22日 13:58:51
3楼
这在电工手册上应该有。你可以查查
回复
zmhxc@co163
2007年04月01日 11:26:08
4楼
简易记住任何母排的载流量:精确!易记

 矩形母线载流量:
  40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
  排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:
  [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]
  双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)
  3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
  4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.5
  铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85
  铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
  例如求TMY100*10载流量为:
  单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A];
  双层:2(TMY100*10)的载流量为:
  1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A];
  三层:3(TMY100*10)的载流量为:
  1860*2=3720(A)[查手册为3780A]
  以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
回复
welong
2007年08月12日 15:05:02
5楼
计算出来的,都是小于手册中的吗?
矩形母线载流量:
2007年09月05日 11:25:15
6楼
学习了
谢谢~~~~~~~~~~~~~
回复
dzhuyuan214
2007年09月05日 21:25:10
7楼
算出来的,都是小于手册中的吗?
矩形母线载流量:
