请教电涌保护器串接保护断路器的选择
shhxyf
shhxyf Lv.2
2006年08月22日 11:16:38
来自于断路器
只看楼主

请教电涌保护器串接保护断路器的选择,谢谢!

请教电涌保护器串接保护断路器的选择,谢谢!
免费打赏
zhh_1977
2006年08月23日 12:09:23
12楼
施耐德的是那样的:
60KA(10-350us)--------- 160A(TM125D) NS160
65KA(8-20us) --------- 50A(C曲线) C65-NC100
8-10-15-40KA(8-20us)--------- 20A(C曲线) C65
回复
acidwl
2006年08月23日 12:39:02
13楼
具体的原因我也正在摸索,希望哪位知道原因的说明一下。

不过目前可以在几个地方查到,现列举如下(文中的是熔断器):
工配电手册第三版P837页中间有此值;
YD5098-2001 3.7.7条有具体描述,但是我没有条文解释。这个规范是通信局(站)的一个行业规范,因为通信行业使用电泳保护器比我们其他行业早,规范就严格了一点。
另外就是这个值好像是一个经验值,属于实验获得的。
据我的理解就是断路器的限流曲线与电涌保护器的冲击电流曲线相交,造成如果断路器的整定值小的话,会限制电涌保护器的动作能力。这个问题其实制造厂家最明白。我也是在一次产品介绍会上遇到这些东西的。我们设计院的人很少看到制造规范,就是GB1XXX开头的规范,其实很多应该看看这些的,另外IEC对应的规范里有,不知道哪为仁兄可以找找这方面的IEC规范。
以上仅供大家参考,如有错误请大家指正!


回复
acidwl
2006年08月23日 12:43:27
14楼



还有就是制造电涌保护器的厂家一般是不配套供货的,除非是一体式的。
回复
zhh_1977
2006年08月24日 08:54:20
15楼
SPD的参数计算及保护开关 1级
回复
zhh_1977
2006年08月24日 08:54:46
16楼
SPD的参数计算及保护开关 2级
回复
zhh_1977
2006年08月24日 08:55:05
17楼
SPD的参数计算及保护开关 3级
回复
zhongzhiguang
2006年08月28日 09:32:32
18楼
SPD的计算表格没有任何依据,标准上面的规定数字都搞错了。
回复
zz_zz
2006年08月28日 19:17:36
19楼

那什么是对的呢?
回复
jirui0298
2006年08月29日 09:25:00
20楼
我也有个样品,就是不想写那么多了,看看学习学习
回复
gzasp
2006年08月31日 12:09:03
21楼
关于spd前串接断路装置的问题,
首选熔断器,可以避免断路器触点粘连造成的无法跳开的问题
必须满足以下基本条件:
1/能够通过预期通过的雷电流,例如:如果在lpz0-lpz1区界面处的spd,若选择10/350波形15kA的spd,则该断路装置必须能够承受10/350波形15kA的最大雷电流冲击
2/能够在spd失效导致完全对地短路时,所产生的故障电流进行分断.因此必须具备足够的分断能力.比如某些安装于大负荷变压器低压侧时,故障电流可能会达到几十kA.
回复

相关推荐