请教电涌保护器串接保护断路器的选择
shhxyf
shhxyf Lv.2
2006年08月22日 11:16:38
来自于断路器
只看楼主

请教电涌保护器串接保护断路器的选择,谢谢!

请教电涌保护器串接保护断路器的选择,谢谢!
免费打赏
zz_zz
2006年08月22日 12:34:24
2楼
版主悬赏100分!望大家解答。
回复
tcchezhong
2006年08月22日 13:54:48
3楼
我是向制造方咨询的.他们应该配套供货才对.
回复
shhxyf
2006年08月22日 13:54:57
4楼
谢谢版主热心支持和慷概解囊
回复
hong-apple
2006年08月22日 15:01:20
5楼


根据不同的电涌产品选择断路器的极数,
根据最大通流量选择断路器或熔断器。
一般的SPD最大通流量 断路器 熔断器
65KA--------- 50A(D曲线) 14*38-50A
40KA --------- 32A(D曲线) 10*38-32A
20KA,10KA--------- 32A(C曲线) 10*38-25A


这是TCL电涌保护器的选用参数.....-.-#
回复
zz_zz
2006年08月22日 16:23:01
6楼
大家继续补充啊!
回复
acidwl
2006年08月22日 16:25:12
7楼



还有一点就是:断路器进线处的整定电流与电涌保护器的断路器的整定电流比为1.6/1,下级断路器的电流不能大于此值!!!
回复
acidwl
2006年08月22日 16:28:57
8楼
建议楼主看看梅兰日兰的样本,比较细,也比较清楚!!!!
回复
hong-apple
2006年08月22日 19:26:35
9楼


楼上是不是该产品的销售~~~~能不恩能够看看你说说看~~~~~~
回复
zz_zz
2006年08月23日 09:45:09
10楼

acidwl能否讲明原理。否则,我们知其然,而不知其所以然的话,还是不敢运用。
回复
zz_zz
2006年08月23日 09:51:45
11楼
查看以前的老帖,有人认为
1,此断路器应能保护接地导线
2,此断路器的极限分段能力应大于预期通过电涌电压。
综上两条所述,熔断器应该是代替此断路器的一个不错的选择。
不过选熔断器也有一个额定电流的问题。

希望大家继续讨论,直至有个明确结果出来。
回复

相关推荐