在已知设备容量,需要系数,功率因数,如何求有功功率,无功功率,视在功率,电流及系数后电流, 列已知设备容量为400KW,需要系数为0.75,功率因数为0.85.求他的有功功率,无功功率,视在功率,电流及系数后电流? 他们之间是如何换算?请列出公式的因果关系.
在已知设备容量,需要系数,功率因数,如何求有功功率,无功功率,视在功率,电流及系数后电流,
列已知设备容量为400KW,需要系数为0.75,功率因数为0.85.求他的有功功率,无功功率,视在功率,电流及系数后电流?
他们之间是如何换算?请列出公式的因果关系.
2楼
看下这个
回复
3楼
或者
回复
4楼
P30=Pe X Kd=400X0.75=300KW
Q30=P30 X tgφ=300X0.62=186Kvar
S30=P30/cosφ=300/0.85=353KVA
I30=S30/(1.732X0.38KV)=536A
回复
5楼
感谢两位了,之前我只是记得有功的计算别的都忘记了,一时手上又没有有关变压器的书籍,只好来这里求助了,
二楼能否再将那本书的封面上传呀,有时间去找本啃啃,强化这方面的知识。
还有就是上面这个分值是怎么给呀,要给两位我都给。
不过在下还有一个问题没有解决,就是在已知补偿前的各参数,需求系数,功率因数,有功功率,无功功率,视在功率,如何计算无功补偿容量,以及补偿后的各参数,(当然有功功率,在补偿前后都是不变的)
无功补偿往往都会按变压器容量的20%计,但它的真正计算公式是如何,以及前两都的计算公式又是如何(补后无功功率,补后视在功率)再次感谢!有点急下午就要交报告了,没时间出去找有关书籍了。
回复
6楼
无功补偿量 Q=P(tanφ1-tanφ2)
tanφ1--为补偿前自然功率因数对应的正切值
tanφ2--为补偿希望达到的功率因数所对应的正切值
回复
7楼
上式中P为P30 就是计算负荷
回复
8楼
顶
P30=Pe X Kd=400X0.75=300KW
Q30=P30 X tgφ=300X0.62=186Kvar
S30=P30/cosφ=300/0.85=353KVA
I30=S30/(1.732X0.38KV)=536A
回复