剪力墙约束边缘构件纵筋直径?
23570111
23570111 Lv.7
2011年12月08日 15:22:43
只看楼主

《新抗规》表6.4.5-3中二、三级中“纵向钢筋(取较大值)”项为“0.010AC,6φ16(三级6φ14)”,该项含义我这样理解的:1.纵筋总面积满足max(0.010Ac,6φ16),对钢筋直径没要求;2.纵筋总面积满足max(0.010Ac,6φ16),且其中至少有6φ16;3.纵筋总面积满足max(0.010Ac,6φ16),且钢筋直径至少是φ16。请问这三种种哪种是正确的?又或者是有别的含义?谢谢

《新抗规》表6.4.5-3中二、三级中“纵向钢筋(取较大值)”项为“0.010AC,6φ16(三级6φ14)”,该项含义我这样理解的:1.纵筋总面积满足max(0.010Ac,6φ16),对钢筋直径没要求;2.纵筋总面积满足max(0.010Ac,6φ16),且其中至少有6φ16;3.纵筋总面积满足max(0.010Ac,6φ16),且钢筋直径至少是φ16。请问这三种种哪种是正确的?又或者是有别的含义?谢谢
免费打赏
cydwyf1
2011年12月13日 13:11:47
22楼
设计水平在相互交流中逐步提高,谢谢楼主提供有参考价值的资料。
回复
jiyuyan920
2011年12月13日 13:21:14
23楼
钢筋直径和根数都有要求的
回复
霸v爵
2011年12月13日 17:55:45
24楼
顶楼主,推荐结构新手书
建筑在风及地震作用下的简化计算 http://jg.co188.com/content_paper_58470127.html
高层建筑结构梁式转换层探讨 http://jg.co188.com/content_paper_58470359.html
品味钢筋混凝土结构设计 http://jg.co188.com/content_paper_58470606.html
回复
陈筑静好岁月
2011年12月14日 11:36:04
25楼
有道理,规范基本是颠扑不破的
回复
结构老萌新
2011年12月14日 12:00:04
26楼
个人理解是:根数根本不在考虑之列,最小的边缘构件都得至少6根,所以应该是双控了:配筋率和直径两个指标。
回复
llhrwf
2011年12月14日 15:08:50
27楼
我是按均满足执行的!
回复
yuqiang668
2011年12月14日 22:02:31
28楼
我也不是要扣字眼,只是审图老师提出了最小直径为16,如果满足这个要求,同时满足体积配箍率,纵筋面积会比较大。
回复
yuqiang668
2011年12月14日 22:03:03
29楼
我也不是要扣字眼,只是审图老师提出了最小直径为16,如果满足这个要求,同时满足体积配箍率,纵筋面积会比较大。
回复
aaaaagg1
2011年12月15日 17:24:35
30楼
在新混凝土规范中对柱中纵筋的规定:
(Ⅰ)柱
9.3.1 柱中纵向钢筋的配置应符合下列规定:
1 纵向受力钢筋直径不宜小于12mm;全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%;
2 柱中纵向钢筋的净间距不应小于50mm,且不宜大于300mm;
3 偏心受压柱的截面高度不小于600mm时,在柱的侧面上应设置直径不小于10mm的纵向构造钢筋,并相应设置复合箍筋或拉筋;
4 圆柱中纵向钢筋不宜少于8根,不应少于6根,且宜沿周边均匀布置;
5 在偏心受压柱中,垂直于弯矩作用平面的侧面上的纵向受力钢筋以及轴心受压柱中各边的纵向受力钢筋,其中距不宜大于300mm。
注:水平浇筑的预制柱,纵向钢筋的最小净间距可按本规范第9.2.1条关于梁的有关规定取用。
9.3.2 柱中的箍筋应符合下列规定:
1 箍筋直径不应小于d/4,且不应小于6mm,d为纵向钢筋的最大直径;
既然《新抗规》表6.4.5-3中纵筋总面积满足max(0.010Ac,6φ16),那就是其中纵筋至少需6φ16,且钢筋直径至少是φ16,否则可用11φ12也没问题。另箍筋直径与纵筋直径有关,而《新抗规》表6.4.5-2中箍筋最小直径规定随抗震等级增大而加大。所以,正确理解应为:纵筋总面积满足max(0.010Ac,6φ16),且其中至少有6φ16,且钢筋直径至少是φ16。
回复
aaaaagg1
2011年12月15日 18:00:02
31楼
新混凝土规范条文说明规定:
(Ⅰ)柱
9.3.1 本条规定了柱中纵向钢筋(包括受力钢筋及构造钢筋)的基本构造要求。
柱宜采用大直径钢筋作纵向受力钢筋。配筋过多的柱在长期受压混凝土徐变后卸载,钢筋弹性回复会在柱中引起横裂,故应对柱最大配筋率作出限制。
对圆柱提出了最低钢筋数量以及均匀配筋的要求,但当圆柱作方向性配筋时不在此例。
此外还规定了柱中纵向钢筋的间距。间距过密影响混凝土浇筑密实;过疏则难以维持对芯部混凝土的围箍约束。同样,柱侧构造筋及相应的复合箍筋或拉筋也是为了维持对芯部混凝土的约束。
回复

相关推荐

APP内打开