剪力墙约束边缘构件纵筋直径?
23570111
23570111 Lv.7
2011年12月08日 15:22:43
只看楼主

《新抗规》表6.4.5-3中二、三级中“纵向钢筋(取较大值)”项为“0.010AC,6φ16(三级6φ14)”,该项含义我这样理解的:1.纵筋总面积满足max(0.010Ac,6φ16),对钢筋直径没要求;2.纵筋总面积满足max(0.010Ac,6φ16),且其中至少有6φ16;3.纵筋总面积满足max(0.010Ac,6φ16),且钢筋直径至少是φ16。请问这三种种哪种是正确的?又或者是有别的含义?谢谢

《新抗规》表6.4.5-3中二、三级中“纵向钢筋(取较大值)”项为“0.010AC,6φ16(三级6φ14)”,该项含义我这样理解的:1.纵筋总面积满足max(0.010Ac,6φ16),对钢筋直径没要求;2.纵筋总面积满足max(0.010Ac,6φ16),且其中至少有6φ16;3.纵筋总面积满足max(0.010Ac,6φ16),且钢筋直径至少是φ16。请问这三种种哪种是正确的?又或者是有别的含义?谢谢
免费打赏
camel_99
2011年12月10日 17:19:05
12楼
。。。。。

问题提的非常的尖锐!

我们一向都是只关心配筋率的,钢筋根数没法控制
比如:最小的约束构件就是200x400,肯定要6根,不可能比6根少了

关于最小直径一说,我们从来是不关心的,比如200x400的约束构件,按6根14算,配筋率已经达到了1.155%,二级情况满足,所以一般200的约束构件都不用16的钢筋

谁有权威的说法,发上来,大家一起研究学习!
回复
阿土怕瓦落地
2011年12月12日 08:11:48
13楼
打电话问是双控,6根和直径16均应满足!
回复
辉哥123
2011年12月12日 08:16:16
14楼
6根和直径16均应满足!
回复
csliu07
2011年12月12日 11:07:05
15楼
我们常见的300厚以下下的墙,所以6跟16都够满足配筋率 假设我们有个1000厚的墙 6跟16就不满足了, 规范条文是通用 广义的 没有歧义。意思就是 直径 配筋率 根数 三个条件都得满足。
回复
csliu07
2011年12月12日 11:09:47
16楼
原帖由 camel_99 于 2011-12-10 17:19 发表
。。。。。

问题提的非常的尖锐!

我们一向都是只关心配筋率的,钢筋根数没法控制
比如:最小的约束构件就是200x400,肯定要6根,不可能比6根少了

关于最小直径一说,我们从来是不关心的,比如200x400的约 ... [/q



规范条文说的是通用性,200x400是个例 假设1000x1000的墙 就能理解了
回复
canghai0
2011年12月12日 11:12:14
17楼
同意15楼的看法
回复
ak558558
2011年12月12日 11:23:59
18楼
我认为假设2比较合理
回复
risan
2011年12月12日 12:14:03
19楼
个人理解是双控,6根和直径16均应满足。
回复
nixuebin12345
2011年12月12日 12:52:44
20楼
第二种应该是原意
回复
songhonglei_build
2011年12月13日 09:24:59
21楼
我觉得是满足最小配筋率,不用一定去满足都0.010Ac和6根16;抗规表6.4.5-3还打了括号(三级,6根14)呢
回复