请问大家一个问题,就是悬挑梁的受力
gxw009
gxw009 Lv.2
2006年08月21日 21:00:54
来自于建筑施工
只看楼主

由于甲方的变更,我把阳台的悬挑梁的一头打了30CM进去,就是把元宝铁打掉老,现在我采取用门子窟加在被打的截面上,不知道行不?谢谢,不知道我说得清楚不

由于甲方的变更,我把阳台的悬挑梁的一头打了30CM进去,就是把元宝铁打掉老,现在我采取用门子窟加在被打的截面上,不知道行不?谢谢,不知道我说得清楚不
免费打赏
lei11159
2006年08月21日 21:43:56
2楼
不太清楚你说的什么,说清楚点。
回复
gxw009
2006年08月21日 21:51:55
3楼
我的意思就是悬挑梁的悬挑那头的上部筋被打断了,现在我们对悬挑梁才用加门字箍的方法,不知道得行不
回复
d113375743
2006年08月22日 08:31:52
4楼
现在的人可真什么都敢做,连悬臂构件也敢动。。。。
挑梁是上部受力,虽然说设计的时候有富余,但是也不应该私自去改动截面和受力钢筋。特别是梁的根部是不能动的。
出现了这样的事情,你应该向设计院去请教了。
回复