一丁构造心得(一)
tangcaijun
tangcaijun Lv.10
2006年08月21日 19:11:48
来自于建筑施工
只看楼主

本话题所有图说由一丁绘制,转贴者请注明出处!现行规定,当hw≥450mm,需要设置侧向构造钢筋,那么这个hw是如何计算的呢,请看下面的图:

本话题所有图说由一丁绘制,转贴者请注明出处!

现行规定,当hw≥450mm,需要设置侧向构造钢筋,那么这个hw是如何计算的呢,请看下面的图:

1156161377323.jpg

免费打赏
tangcaijun
2006年08月21日 19:18:20
2楼
国家建筑标准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)
page 64的关于hw的3个小图有误,与现行规范不一致!
回复
tangcaijun
2006年08月21日 19:29:46
3楼
抗扭钢筋是为了使构件具有抗扭抗力而配置的钢筋,不要看到4N园16,就要求施工队去采购冷扎扭钢筋,4N园16只是告诉人们,这构件受到扭矩作用,这4根园16是为了抗扭而设置,钢筋还是钢筋,不是采用冷扎扭钢筋,
回复
tangcaijun
2006年08月21日 19:39:23
4楼
暗梁的两种做法:
回复
tangcaijun
2006年08月21日 19:46:13
5楼
一丁倾向于后一种做法。
回复
tangcaijun
2006年08月21日 20:34:29
6楼
筏形基础之有梁筏板,板钢筋与梁钢筋究竟谁在上?谁在下,请看:
回复
tangcaijun
2006年08月21日 20:52:21
7楼
另外一种有梁筏板
回复
hzh2558
2006年08月21日 22:42:42
8楼
解除了许久以来积聚在心中疑惑,谢谢
不过第六楼的做法将导致保护层太厚吧?保护层有最小厚度的规定,是否还有最大厚度的规定?
基础板筋(包括楼层板)搁置的层次是否有一定的要求?
下部板筋是否先摆短向后摆长向,上部先摆长向后摆短向?
谢谢
回复
tangcaijun
2006年08月22日 13:03:41
9楼
有梁筏形基础之胎模工法图说1
回复
tangcaijun
2006年08月22日 13:04:32
10楼
有梁筏形基础之胎模工法图说1a
回复
tangcaijun
2006年08月22日 13:05:16
11楼
有梁筏形基础之胎模工法图说2
回复

相关推荐