看了几张贴子,很多仁兄提出在风盘进水口加装过滤器,保护风盘,防止脏堵,但不知有没有考虑到日后维护的问题?如果遇上风盘多的工程,日后的清理不是很麻烦?特别是酒店,风盘多,而且客房使用率高的,维护十分麻烦.请教各位高手意见,谢谢
看了几张贴子,很多仁兄提出在风盘进水口加装过滤器,保护风盘,防止脏堵,但不知有没有考虑到日后维护的问题?
如果遇上风盘多的工程,日后的清理不是很麻烦?特别是酒店,风盘多,而且客房使用率高的,维护十分麻烦.
请教各位高手意见,谢谢
13楼
既然过滤器会堵塞,就有可能堵塞盘管啊,我们单位也使用十年了,还是有铁锈会堵过滤器。
我的观点是一定要的,过滤器洗下也不麻烦啊
回复
14楼
我也认为风机盘管前安装过滤器会好一些,因为主管路上的过滤器过程程度跟风机盘管前的过滤器安装过滤程度不一样。
回复
15楼
废话,当让应该要装,装就是为了防止堵塞保护系统正常运行的,为了怕维护不装,想得出来。看看国标01K403,让决定不装的领导签个字留档备查吧
回复
17楼
还是要装的
回复
18楼
装还是要装的,毕竟时间久了生出铁锈会堵塞盘管的,不是在总管那边装一下就行的,堵过滤器总比堵盘管好吧
回复
19楼
装吧,清洗过滤器能费多大劲,盘管堵了你清洗试试看那个难弄!!
回复
20楼
肯定是要装的,如果过滤器堵塞的话可想而之风盘会怎样了。
你觉得是清洗过滤器麻烦还是清洗风盘麻烦?
反正从我手中出去的活肯定都装了过滤器,一个20的过滤器也没多钱,1000个都没人家老板一顿饭钱多,何不多加份保险呢?
如果堵塞了你就会庆幸当初的决定是对的,如果没堵塞也不用花多大的力气去维护。
球阀+过滤器+软连,个人认为风盘的标准配置,缺一不可~!!!
回复
21楼
同意。堵了说明起作用了。
回复
22楼
当然在选择过滤器时,可以考虑选择网眼略大的。
回复
23楼
个人认为不需要装,风盘进水管本来就很细,装个过滤器很容易堵。这个不需要,只要在每层进房间的平管那里装个过滤器就好,另外加上冷冻水主管的电子水处理仪就好了
回复