2楼
大家好,现在图审意见出来了,与大家共同分享,共同进步。
主要提了两个问题,第一是消防加压设备要专用回路供电,第二,消防箱设有直接启动消防泵的按钮,要增加控制消防泵的平面图,系统图。
第二条怎么设计啊?我不清楚啊
大家帮我指点一下吧
回复
王若男
2006年08月23日 22:09:27
3楼
没有看到图纸,请重新上传!
回复
zzdlm_cn
2006年08月24日 09:06:35
4楼


就是要在平面图中将各个消火栓直接启泵按钮的管线表示出来,象画照明平面图一样,同时系统图要反映管线的实际连接,标准图集上有类似的图例。
回复
zhong-wei-jie
2006年08月24日 09:44:38
5楼
3楼于2006-08-23 22:09:27.0说:没有看到图纸,请重新上传!
而2楼于2006-08-23 20:09:58.0说:大家好,现在图审意见出来了,与大家共同分享,共同进步。
主要提了两个问题,第一是消防加压设备要专用回路供电,第二,消防箱设有直接启动消防泵的按钮,要增加控制消防泵的平面图,系统图。
第二条怎么设计啊?我不清楚啊
大家帮我指点一下吧

到底是怎么回事?
审图意见,我也想学习学习,不便公开吗?
回复
zzx1354
2006年08月25日 22:28:12
6楼




图审意见已经传上去了啊
现在问题已经解决了。
多谢各位
回复
zzx1354
2006年08月27日 10:06:41
7楼
还有个问题啊,审图的说消防加压设备要专用回路供电
大家说有这个必要吗?
我设计的是从厂区配电房引两路,一路照明回路供所有的照明和动力用电,一路供消防动力用电,消防用电在末段自动切换。
审图的非要我另外在引两路供消防动力用电。
回复
yangtan123
2009年03月12日 13:19:41
8楼