请问墙体是压型钢板加硬质聚氨酯夹芯板的,100mm厚,大家是怎么按它的传热系数的,谢谢.我查到的是0.285kcal/m2,而传热系数是w/m2.℃.到算热负荷时我不知道怎么算了,求教各位高手.
请问墙体是压型钢板加硬质聚氨酯夹芯板的,100mm厚,大家是怎么按它的传热系数的,谢谢.我查到的是0.285kcal/m2,而传热系数是w/m2.℃.到算热负荷时我不知道怎么算了,求教各位高手.
2楼
墙体是压型钢板加硬质聚氨酯夹芯板的,100mm厚,怎么按它的传热系数的,我查到的是0.027w/m.k,怎么换算成w/m2.℃,而计算热负荷时采用的传热系数单位是w/m2.℃,你们遇见过这种情况吗.怎么算,求教?
回复
3楼
这属于多层传热系数的算法啊!好像供热手册上都有的。给你个事例:
an=8.7 W/m2℃ aw=23.3 W/m2℃
水泥沙浆ξ1=0.02m X3=0.875 W/m2℃
红砖ξ2=0.49m X2=0.814 W/m2℃
白灰粉刷ξ3=0.02m X1=0.697 W/m2℃
外墙外热系数:
K=1/[1/8.7+0.02/0.697+0.49/0.814+0.02/0.875+1/23.3]
=1.23 W/m2
看是否对你有帮助?
回复
4楼
导热系数的单位是w/m.℃传热系数单位是w/m2.℃,我认为w/m.℃与w/m.k,w/m2.℃与w/m2.k是一样的,都是温度差,不用换算了
回复
5楼
是的,温差.℃和K是一样的,不需要换算!
回复
6楼
谢谢,各位,我的问题已经解决.