水压够,是不是可以不用设水箱???
lgsss_2001
lgsss_2001 Lv.4
2003年10月06日 21:21:31
只看楼主

水压够,是不是可以不用设水箱???1,应该是不用设水箱。 有两个好处:(1)可以节约费用;(2)可以减少水质二次污染。2,但是若停水,消防什么办?????

水压够,是不是可以不用设水箱???
1,应该是不用设水箱。
有两个好处:(1)可以节约费用;(2)可以减少水质二次污染。
2,但是若停水,消防什么办?????
免费打赏
kobejun
2003年10月07日 23:26:27
12楼
我比较赞成楼上的说法,常高压系统除了要满足水量和水压外,还有可靠性和稳定性的问题.规范里也有关于两路进水的要求!
回复
liangfp
2003年10月08日 17:11:03
13楼
设不设水箱不仅要看水压,还要看水量,如水量不能满足,还要设水箱,仅设消防水箱需加防止水箱水变质的水处理设备。
回复
machao
2003年10月09日 20:28:46
14楼
若停水,消防车解决消防用水
回复
btguy
2003年10月09日 21:33:52
15楼
我赞成不设水箱,大家想想,市政给水管断水的可能性有多大,几年也碰不到一次。
回复
小河湾湾
2003年10月09日 22:04:31
16楼
在保证水压、水量的情况下,只要供水可靠一般可以不设。
回复
kobejun
2003年10月10日 00:05:10
17楼
machao:请问一辆消防车能装多少水?它的水从哪来?
回复
liwenhong
2003年10月10日 09:10:19
18楼
同意kobejun的说法。常高压情况下可不设消防水箱。
回复
zhp4230
2003年10月10日 11:08:33
19楼
呵呵,消防车还可以加压供水呢,干脆泵房的消防泵都省了

从安全可靠性考虑,最好还是要设屋顶水箱,要么用气压罐
回复
yinchunxi
2003年10月12日 02:27:32
20楼
若消防压力够(不太可能),可以不设消防水箱。
回复
liuwei8001
2003年10月12日 13:18:58
21楼
我刚做的一个就是单层厂房,市政0.2多,直接按常高压做,消防局倒也认可了
回复