【请问】双向4车道的路两侧的路灯电源怎么接线
lrx19801111
2011年12月07日 16:17:09
来自于照明工程
只看楼主

我想问一下,一般双向4车道的路两侧的路灯电源是怎么接的?路灯的电压等级是多少?我们这边的设计人员让我看一下附近6千伏变电所的备用回路,难道路灯还是高压的?知道的请解答一下,万分感谢,急!!

我想问一下,一般双向4车道的路两侧的路灯电源是怎么接的?路灯的电压等级是多少?我们这边的设计人员让我看一下附近6千伏变电所的备用回路,难道路灯还是高压的?
知道的请解答一下,万分感谢,急!!
免费打赏
mqli2004
2011年12月08日 10:50:01
2楼
灯具电压一般为220V或380V。二种做法:
1.设箱式变电站,电压降为380/220。需要考虑供电半径。
2.直接利用现有6千伏变电所,在每个灯处设小型变压器,电压降为380或220。也需要考虑供电半径,
回复
jyp1981417
2011年12月08日 13:53:59
3楼
路灯的电源一般是380\220v,先去供电营业厅申请办理按装箱式变压器,他们会派人员到现场查堪线路的。
回复
aries9705
2011年12月08日 14:33:48
4楼
参与一下,学习学习
路灯的电压是220V,供电方式为三相四线、三相五线。你们的设计人员让你看6KV变电所的备用回路,是不是考虑从380/220V低压侧的备用回路引出一个配电总箱?路有多长?
回复
alpha0948
2011年12月09日 08:53:46
5楼
参与一下,学习学习
路灯的电压是220V,供电方式为三相四线、三相五线。你们的设计人员让你看6KV变电所的备用回路,是不是考虑从380/220V低压侧的备用回路引出一个配电总箱?路有多长?
回复
henananyanggutao
2011年12月09日 13:14:10
6楼
6KV是趋向淘汰的电压等级,为什么不用10KV的
回复
xing_zai
2011年12月09日 21:30:22
7楼
确实6KV是趋向淘汰的电压等级,路灯的电源一般是380\220v,先去供电营业厅申请办理按装箱式变电所
回复
玉树凌风
2011年12月10日 18:34:37
8楼
进来学习的谢谢各位了。
回复
lrx19801111
2011年12月10日 21:19:43
9楼
我们单位的变电所都是进线35千伏,出线6千伏的,后来我问设计人员了,他们说装箱式变的,总路长3.6公里。我看有的朋友说6千伏是趋向淘汰的电压等级,我不是太懂,为什么这么说?知道的希望详细说一下
回复
海上生明月214
2011年12月11日 12:12:51
10楼
现在在高压配电10kv、6kv、3kv线路中10kv用的是最多的,其他两种已用的很少!
回复
zf59600717
2011年12月11日 18:46:10
11楼
学习一下!!
回复