各位大虾: 小弟有一事不明,希望各位共同讨论一下。在游泳池水处理流程里,如果有臭氧参加消毒,那么是应该将臭氧投加点设置在什么位置?是板式换热器前,还是加热以后?似乎哪种方法都有其缺点呀。
各位大虾:
小弟有一事不明,希望各位共同讨论一下。在游泳池水处理流程里,如果有臭氧参加消毒,那么是应该将臭氧投加点设置在什么位置?是板式换热器前,还是加热以后?似乎哪种方法都有其缺点呀。
2楼
个人认为设置在板换后面
不知道搂主说的两种方法的缺点是什么
回复
3楼
设置在板换后面存在的缺陷小弟认为有待商榷。因为水通过换热器以后水温上升,而且现在较流行的换热器安装方法均采用旁路分流量加热,这样加热后的水有可能达到40℃左右。而臭氧要对水质进行消毒就要溶于水,但是水温与臭氧的溶解率成反比,就是说水温越高臭氧越难溶于水而且还迅速分解。这样杀菌效果不好。
如果设置在板式换热器前投加,恐怕臭氧会氧化板式换热器。
回复
4楼
混合后,进游泳池之前加呢?
回复
5楼
我个人认为,还是不加臭氧的好,效果不好使用次数少,所以就不用想这么麻烦的问题了
回复
6楼
有道理,我还要仔细想一下。谢谢大虾!
回复
7楼
加热前加的话,存留时间还是问题
回复
8楼
你说的留存时间指的是什么呀?
是臭氧与水接触的时间吗?
现在大多数厂家用臭氧反应罐的用意就是延长臭氧与水的接触时间。应该好解决。
不知道大虾说的留存时间的概念是不是这样?
回复
9楼
恩,就是这意思
大虾谈不上,互相交流
回复
10楼
有道理……不过为什么要O3
回复
11楼
O3用的地方不适合游泳池,O3本身也有毒,成本高,有了O3就要活性C吸附后才能用水;同时,O3持续性差,用了之后还是要加1.2mg/l的CL-,
回复