3层的商业,柱子要不要变截面,底层中柱有500x600,轴压比0.8了
benben3307
benben3307 Lv.5
2011年12月07日 14:27:45
只看楼主

3层的商业,柱子要不要变截面,底层中柱有500x600,轴压比0.8了

3层的商业,柱子要不要变截面,底层中柱有500x600,轴压比0.8了
免费打赏
wsj676825550
2011年12月11日 17:04:11
22楼
还要看抗震等级啊
回复
blessing
2011年12月12日 10:38:41
23楼
这个可以不加大,反正没超,即使超了也不至于那么严格
回复
i23558837
2011年12月12日 11:38:19
24楼
根据你那各地方和场地。j控制值以内就能通过。其实材料作用低估了。荷载效应高估了。一般满足规范就会有一定的安全储备。不过一般都会保守一点。
回复
yxw531
2011年12月12日 13:32:31
25楼
规范的轴压比是0.85.而且还要看设防烈度和架构等级。。。。。
回复
czws007
2011年12月12日 14:45:59
26楼
抗震设防是?? 场地类别????? 你这个0.8是否满足 如果满足 在 6 7度区 变不变看个人 其实对于一个3层的房子 我的建议是不要变 出图麻烦 施工麻烦
回复
tshwcbyy
2011年12月13日 10:55:31
27楼
是啊,抗震等级都没有确定你们就开始讨论轴压比限值,呵呵。
回复
霸v爵
2011年12月13日 16:34:47
28楼
回复
霸v爵
2011年12月13日 16:58:16
29楼
顶楼主,推荐结构新手书
建筑在风及地震作用下的简化计算 http://jg.co188.com/content_paper_58470127.html
高层建筑结构梁式转换层探讨 http://jg.co188.com/content_paper_58470359.html
品味钢筋混凝土结构设计 http://jg.co188.com/content_paper_58470606.html
回复
yaoqiang192006
2011年12月13日 22:13:03
30楼
几级框架嘛。3级轴压比限制是0.85啊,没有超,可以了,不用变截面。
回复
熊利文
2011年12月14日 07:44:36
31楼
0.8,没有必要再变了