3层的商业,柱子要不要变截面,底层中柱有500x600,轴压比0.8了
3层的商业,柱子要不要变截面,底层中柱有500x600,轴压比0.8了
22楼
还要看抗震等级啊
回复
23楼
这个可以不加大,反正没超,即使超了也不至于那么严格
回复
24楼
根据你那各地方和场地。j控制值以内就能通过。其实材料作用低估了。荷载效应高估了。一般满足规范就会有一定的安全储备。不过一般都会保守一点。
回复
25楼
规范的轴压比是0.85.而且还要看设防烈度和架构等级。。。。。
回复
26楼
抗震设防是?? 场地类别????? 你这个0.8是否满足 如果满足 在 6 7度区 变不变看个人 其实对于一个3层的房子 我的建议是不要变 出图麻烦 施工麻烦
回复
27楼
是啊,抗震等级都没有确定你们就开始讨论轴压比限值,呵呵。
回复
28楼
回复
29楼
回复
30楼
几级框架嘛。3级轴压比限制是0.85啊,没有超,可以了,不用变截面。
回复
31楼
0.8,没有必要再变了
回复