欠压脱口器线圈为何在过压时经常烧坏
guangshisong
2006年08月20日 19:27:34
只看楼主

我厂配电室选用精益开关HA1-2000/1250A断路器,在晚上电压过高时,经常烧坏欠压脱扣线圈,应如何解决

我厂配电室选用精益开关HA1-2000/1250A断路器,在晚上电压过高时,经常烧坏欠压脱扣线圈,应如何解决
免费打赏
ccc678
2006年08月21日 10:04:28
2楼

1.拆了它
2.把变压器的电压调低.
3.选用额定电压高一点的欠压(如400V)的.
回复
feiyunfeiyun
2006年08月28日 00:50:09
3楼
我是该厂的,请问你的断路器的二次回路电压是?
回复
guangshisong
2006年09月08日 20:38:33
4楼
二次回路电压为381v--409v
回复

相关推荐

APP内打开