大跨度井字梁的问题
zhengtiemian
2006年08月20日 19:10:06
只看楼主

我现在做一个学校的阶梯教室.18600 X 28800 中间无柱.具体图如下.井字梁我用的300宽900高.间距都是1200.边梁是400X1200的.因为井字梁间的空格是要做蜂巢芯的.所以间距最大是1200X1200的,不能再大的了.请高手帮我看看,还有井字梁四周点成铰支和不点算出来的结果是中间搭在柱上的三条梁在柱边的梁负筋和柱都超筋.一般这种井字梁该如何处理,请高手不吝指教.

我现在做一个学校的阶梯教室.18600 X 28800 中间无柱.具体图如下.
井字梁我用的300宽900高.间距都是1200.边梁是400X1200的.
因为井字梁间的空格是要做蜂巢芯的.所以间距最大是1200X1200的,不能再大的了.
请高手帮我看看,还有井字梁四周点成铰支和不点算出来的结果是中间搭在柱上的三条梁在柱边的梁负筋和柱都超筋.
一般这种井字梁该如何处理,请高手不吝指教.

1156072868654.JPG

免费打赏
yk-liujj
2006年08月24日 16:14:24
12楼
我认为该方案不大合理.
这么大的跨度做井字梁不经济,应核算挠度.边梁处的节点应视为固接.
如是中间层可考虑沿短向做预应力结构梁;如是屋面可考虑做网架结构.
回复
zhengtiemian
2006年08月29日 21:44:46
13楼
因为该屋面是要上人的,所以只能做混凝土屋面,而不能做网架.
井安梁设这么密是因为我们是要做无梁楼盖的,其实说无梁楼盖是骗人的,那些只不过是在井字梁的空格中填是蜂巢芯而已.
蜂巢芯是900X900大的.而我的井字梁设成300宽,距离是1200.中间是为了刚好放蜂巢芯的.
我也不想放那蜂巢芯,但人家要求是这样我也没办法的.
楼上各位的指点我刚才看了一下,有的说边是点成铰接,有的说边上不点铰接,到底是要怎么好呢?
有待各位高手指点.
小弟在此先谢过了!!!
回复
ejysolitude
2006年09月29日 16:48:55
14楼
做网架也可以上人呀?网架做楼盖的例子也是很多的
回复
cpidi2000
2006年10月08日 23:05:03
15楼
这个布置个人觉得不合理
1.应躲开柱,全部搭在梁上,
2.28米多的这个方向跨度太大,
3.按楼主这个布置,梁的自重太大
4.楼主你验算挠度看看,很难过得了的.
建议还是做网架或轻钢.
回复
cruiser901
2006年10月09日 12:57:13
16楼
作钢结构吧,X向做主梁,Y向做次梁
回复
gcbjura
2006年10月09日 16:49:07
17楼
这么密自重已经很利害了
回复
douxiao0001
2008年11月16日 17:01:34
18楼
很久以前的了,楼主怎么解决的?
回复
zhangcx001
2008年11月16日 20:02:50
19楼
没有做过!!
请楼下请教
回复
redandgreen
2008年11月17日 15:35:54
20楼
双向板是受弯构件,当其跨度增加时,相应板厚也随之加大。但板的下部受拉区的混凝土一般都不考虑它起作用,受拉主要靠下部钢筋承担。因此,在双向板的跨度较大时,为了减轻板的自重,我们可以把板的下部受拉区的混凝土挖掉一部分,让受拉钢筋适当集中在几条线上,使钢筋与混凝土更加经济、合理地共同工作。这样双向板就变成为在两个方向形成井字式的区格梁,这两个方向的梁通常是等高的,不分主次梁,一般称这种双向梁为井字梁(或网格梁)。井字梁的支承井字梁楼盖四周可以是墙体支承,也可以是主梁支承。墙体支承的情况是符合计算图表的假定条件:井字梁四边均为简支。当只有主梁支承时,主梁应有一定的刚度,以保证其绝对不变形。井字梁截面高度的取值以刚度控制为主,除考虑楼盖的短向跨度和计算荷载大小外,还应考虑其周边支承梁抗扭刚度的影响。由于井字梁楼盖的受力及变形性质与双向板相似,井字梁本身有受扭成分,故宜将梁距控制在3m以内,一般可按简支端计算。当井字梁周边有柱位时,可调整井字梁间距以避开柱位,靠近柱位的区格板需作加强处理,若无法避开,则可设计成大小井字梁相嵌的结构形式。井字梁楼盖两个方向的跨度如果不等,则一般需控制其长短跨度比不能过大。长跨跨度L1与短跨跨度L2之比L1/L2最好是不大于1.5,如大于1.5小于等于2,宜在长向跨度中部设大梁,形成两个井字梁体系或采用斜向布置的井字梁,井字梁可按45°对角线斜向布置。两个方向井字梁的间距可以相等,也可以不相等。如果不相等,则要求两个方向的梁间距之比a/b=1.0~2.0。实际设计中应尽量使a/b在1.0~1.5之间为宜,最好按井字梁计算图表中的比值来确定,应综合考虑建筑和结构受力的要求,一般取值在1 2~3m较为经济,但不宜超过3.5m。两个方向井字梁的高度h应相等,可根据楼盖荷载的大小,取h=L2/20,但最小h不得小于短跨跨度1/30.梁宽=取梁高1/3(h较小时)1/4(h较大时),但梁宽不宜小于120mm。井字梁的挠度f一般要求f≤1/250,要求较高时f≤1/400。井字梁的楼板井字梁现浇楼板按双向板计算,不考虑井字梁的变形,即假定双向板支承在不动支座上。双向板的最小板厚为80mm,且应大于等于板较小边长的1/40。
回复
24ccw
2009年05月04日 16:53:54
21楼
我认为,井字梁设计的技巧只要体现在刚度的应用
回复

相关推荐