厂房钢柱脚底板与构造柱主筋有冲突,使构造柱钢筋不能锚入基础砼短柱内,该怎么办?同事说将主筋焊在底板上,我觉得这样对底板有损伤。剖面图平面图求指教?
厂房钢柱脚底板与构造柱主筋有冲突,使构造柱钢筋不能锚入基础砼短柱内,该怎么办?
同事说将主筋焊在底板上,我觉得这样对底板有损伤。
剖面图
平面图
求指教?
22楼
加大构造柱的尺寸,将有钢筋的部分移出柱脚,移出部分就用拉结筋与钢柱相连,作为构造筋,整体浇筑混凝土;
混凝土的费用和砖砌体应该差不多,这样做可以保证设计的要求的,也可以满足甲方的要求
[
本帖最后由 hzhuahua 于 2011-12-9 14:17 编辑 ]
回复
23楼
有钢柱的地方不用设构造柱,墙体通过拉结筋与钢柱拉接即可。
回复
24楼
做过不少钢结构厂房,还真没留意到这个问题,构造柱和下部断开也没什么大问题的
回复
25楼
构造柱钢筋直接焊到钢柱脚板上就行了啊。
回复
26楼
回复
27楼
回复
28楼
回复
29楼
回复
30楼
我认为焊钢板上没问题。
回复
31楼
回复