钢柱脚底板与构造柱主筋有冲突,怎么办
mingyu001
mingyu001 Lv.5
2011年12月07日 11:20:01
只看楼主

厂房钢柱脚底板与构造柱主筋有冲突,使构造柱钢筋不能锚入基础砼短柱内,该怎么办?同事说将主筋焊在底板上,我觉得这样对底板有损伤。剖面图平面图求指教?

厂房钢柱脚底板与构造柱主筋有冲突,使构造柱钢筋不能锚入基础砼短柱内,该怎么办?
同事说将主筋焊在底板上,我觉得这样对底板有损伤。
剖面图 00092B(`$`$9FP1DY.jpg
平面图 0008WK}1R])D(8@_YVIP.jpg
求指教?

00092B(`$`$9FP1DY.jpg


0008WK}1R])D(8@_YVIP.jpg

免费打赏
fzs18109
2011年12月10日 12:43:18
32楼

钢柱有多高?轴距有多少?14米高的墙体,在钢柱边设置构造柱,中间还至少要三道墙梁。这样分得墙体不能仅仅考虑构造柱。,如果没有设计,不能施工。记住一个基本点,无图施工甚至是经审批的施工图是不行的,甲方不能做任何设计结构安全的变更通知(他们类似的通知无效),他们有什么需求,要通过设计。设计出正式的变更通知(其中设计结构安全部分的重大变更 还有通过施工图审查机构审批)施工单位才能施工。
回复
zalzhangao
2011年12月10日 16:21:46
33楼
把构造柱钢筋移动位置
回复
yuhouji
2011年12月12日 10:30:02
34楼
我也说说自己的看法:
1、此处设构造柱应该是没道理,也就是说没有必要设构造柱。
2、常规做法是在钢柱上焊接锚拉钢筋,钢筋大小应该由设计提出。
3、如果甲方非要做,可以直接将钢筋焊接在钢柱底板上(当然应保证钢筋焊接长度才行)。
回复
blessing
2011年12月12日 10:43:31
35楼
可以焊接的,你搜搜,有这个做法
回复
hanhanhan
2011年12月12日 11:54:41
36楼
常规做法就是与柱脚底板焊接,没有问题的!!
回复
lixiaoli123456
2011年12月12日 12:27:13
37楼
1、设计既然要求设构造柱,就有他的道理,那就得按图纸做。我想可以弯折后焊接,需保证焊接强度。
2、你也可以与设计沟通一下,问问这个问题,让他们给出出主意。
回复
mengshuai2004
2011年12月12日 15:14:31
38楼
不焊也没事,还有拉结筋那,坏不了
回复
zhoufengvvip
2011年12月12日 19:56:33
39楼
*我个人认为可以在连接板上开孔,让刚接穿过去,孔径不宜过大,
回复
wy389224159
2016年06月12日 09:12:55
40楼
一直对门钢的围护墙在哪加构造柱有疑问...
回复
bysj2012
2016年06月12日 23:49:05
41楼
1
回复

相关推荐

APP内打开