厂房钢柱脚底板与构造柱主筋有冲突,使构造柱钢筋不能锚入基础砼短柱内,该怎么办?同事说将主筋焊在底板上,我觉得这样对底板有损伤。剖面图平面图求指教?
厂房钢柱脚底板与构造柱主筋有冲突,使构造柱钢筋不能锚入基础砼短柱内,该怎么办?
同事说将主筋焊在底板上,我觉得这样对底板有损伤。
剖面图
平面图
求指教?
32楼
钢柱有多高?轴距有多少?14米高的墙体,在钢柱边设置构造柱,中间还至少要三道墙梁。这样分得墙体不能仅仅考虑构造柱。,如果没有设计,不能施工。记住一个基本点,无图施工甚至是经审批的施工图是不行的,甲方不能做任何设计结构安全的变更通知(他们类似的通知无效),他们有什么需求,要通过设计。设计出正式的变更通知(其中设计结构安全部分的重大变更 还有通过施工图审查机构审批)施工单位才能施工。
回复
33楼
把构造柱钢筋移动位置
回复
34楼
我也说说自己的看法:
1、此处设构造柱应该是没道理,也就是说没有必要设构造柱。
2、常规做法是在钢柱上焊接锚拉钢筋,钢筋大小应该由设计提出。
3、如果甲方非要做,可以直接将钢筋焊接在钢柱底板上(当然应保证钢筋焊接长度才行)。
回复
35楼
可以焊接的,你搜搜,有这个做法
回复
36楼
常规做法就是与柱脚底板焊接,没有问题的!!
回复
37楼
1、设计既然要求设构造柱,就有他的道理,那就得按图纸做。我想可以弯折后焊接,需保证焊接强度。
2、你也可以与设计沟通一下,问问这个问题,让他们给出出主意。
回复
38楼
不焊也没事,还有拉结筋那,坏不了
回复
39楼
*我个人认为可以在连接板上开孔,让刚接穿过去,孔径不宜过大,
回复
40楼
一直对门钢的围护墙在哪加构造柱有疑问...
回复
41楼
1
回复