钢柱脚底板与构造柱主筋有冲突,怎么办
mingyu001
mingyu001 Lv.5
2011年12月07日 11:20:01
只看楼主

厂房钢柱脚底板与构造柱主筋有冲突,使构造柱钢筋不能锚入基础砼短柱内,该怎么办?同事说将主筋焊在底板上,我觉得这样对底板有损伤。剖面图平面图求指教?

厂房钢柱脚底板与构造柱主筋有冲突,使构造柱钢筋不能锚入基础砼短柱内,该怎么办?
同事说将主筋焊在底板上,我觉得这样对底板有损伤。
剖面图 00092B(`$`$9FP1DY.jpg
平面图 0008WK}1R])D(8@_YVIP.jpg
求指教?

00092B(`$`$9FP1DY.jpg


0008WK}1R])D(8@_YVIP.jpg

免费打赏
死给得
2011年12月08日 17:07:28
12楼
构造柱移了就失去作用不能移
回复
commute5089
2011年12月08日 19:31:23
13楼
把构造柱移到基础梁上去,因为钢柱上肯定有钢筋与墙体进行拉结,构造柱没有必要非得对着轴线处的柱子。

[ 本帖最后由 commute5089 于 2011-12-8 19:34 编辑 ]
回复
xcq1975
2011年12月08日 20:28:30
14楼
很好的东西 ,收益不小
回复
yujilongok
2011年12月09日 09:31:20
15楼
焊上就行 ,钢筋弯折150 双面焊牢,完了再用混凝土灌实,即可
回复
天涯居士
2011年12月09日 09:51:37
16楼

建议把构造柱外移,保证与柱脚底板不碰的位置。
回复
国庆不出门
2011年12月09日 10:10:17
17楼
回复
chinalqt2008
2011年12月09日 10:13:38
18楼
本人同意7楼的···
回复
llycyc
2011年12月09日 10:37:23
19楼

即使这样加设圈梁就好了,构造柱稍微移动一下位置啊
实在要这里做构造柱应该可以构造柱主筋弯折和底板焊接吧
回复
gjg683868386838
2011年12月09日 11:13:25
20楼
可以在钢柱加劲板顶部开始做喇叭口形式分成两根构造避开钢柱底板伸入基础底,也可以先从基础底部开始做两根构柱上来,然后在钢柱加劲板顶部做一根过梁过渡
回复
sdzzzt
2011年12月09日 13:29:29
21楼
败了,很明显楼主是施工方的人,回答的朋友们干嘛总是质问楼主构造柱有什么用之类的话?图纸就不是他设计的,他有权利该设计吗?人家是来找答案的,你如果不知道,可以不回答!
回复

相关推荐

APP内打开