钢柱脚底板与构造柱主筋有冲突,怎么办
mingyu001
mingyu001 Lv.5
2011年12月07日 11:20:01
只看楼主

厂房钢柱脚底板与构造柱主筋有冲突,使构造柱钢筋不能锚入基础砼短柱内,该怎么办?同事说将主筋焊在底板上,我觉得这样对底板有损伤。剖面图平面图求指教?

厂房钢柱脚底板与构造柱主筋有冲突,使构造柱钢筋不能锚入基础砼短柱内,该怎么办?
同事说将主筋焊在底板上,我觉得这样对底板有损伤。
剖面图 00092B(`$`$9FP1DY.jpg
平面图 0008WK}1R])D(8@_YVIP.jpg
求指教?

00092B(`$`$9FP1DY.jpg


0008WK}1R])D(8@_YVIP.jpg

免费打赏
小榕树
2011年12月07日 12:33:41
2楼
你同事说的就行,对钢柱和构造柱都没啥影响。
回复
onroad0306
2011年12月07日 17:45:30
3楼
我入行浅,请问楼主这里为什么要设构造柱?
回复
cgc2010
2011年12月08日 13:07:10
4楼
把构造位置移到旁边的基础梁上。
回复
misasking
2011年12月08日 13:49:10
5楼
有钢柱的地方可以焊接钢筋拉结墙体和连系梁,用不着构造柱的吧
回复
夏宁
2011年12月08日 13:56:48
6楼
有钢柱的位置干嘛还要加设构造柱呢,构造柱可以移一下位置。
回复
rlb1016
2011年12月08日 15:37:56
7楼
底板挖孔钢筋穿过去
回复
mingyu001
2011年12月08日 16:12:30
8楼
外墙为200砖墙,14米多高(甲方坚持这样做),此处构造柱必须设,位置不能改。
回复
sophia1061
2011年12月08日 16:38:44
9楼
构造柱移到钢柱旁边,移出钢柱脚底板范围即可。
回复
opportune
2011年12月08日 16:44:40
10楼
很专业啊,没见过这样的东东
回复
hakwj
2011年12月08日 17:00:16
11楼
构造柱 稍微左右移动一下不就可以了,诶。。。。
回复

相关推荐