于建筑物外立面上泛光照明的断路器造型现有如下问题:
zhongmx
zhongmx Lv.3
2006年08月20日 17:15:21
来自于断路器
只看楼主

关于建筑物外立面上泛光照明的断路器造型现有如下问题: 1.因每一单相回路有160米左右的LED灯,总的功率约为3KW.一个单相回路是否可带这么多数量的LED灯? 2.每个回路是否要安装带漏电的断路器? 3.是否可以从三相断路器的出线直接接每一回路灯具,而不安装单相断路器? 4.因LED灯是固定在外幕墙的铝板(已做防雷)上,是否还应考虑LED灯的防侧击雷措施? 还请各位朋友们赐教

关于建筑物外立面上泛光照明的断路器造型现有如下问题:
1.因每一单相回路有160米左右的LED灯,总的功率约为3KW.一个单相回路是否可带这么多数量的LED灯?
2.每个回路是否要安装带漏电的断路器?
3.是否可以从三相断路器的出线直接接每一回路灯具,而不安装单相断路器?
4.因LED灯是固定在外幕墙的铝板(已做防雷)上,是否还应考虑LED灯的防侧击雷措施?
还请各位朋友们赐教
gcc77
2006年08月21日 04:11:29
2楼
回答你的问题:
1、160米是灯带(灯串)可以带
2、要漏电
3、不行,如国单相短路会引起三相断路器跳开。故障范围不好确定。
4、肯定要有防击雷措施。
回复
zhongmx
2006年08月21日 11:39:19
3楼
2.厂家解释说每米LED灯内有一个安规电容,每米灯起动瞬间有泄漏电流,160米串在一起泄漏电流会很大,超过30mA,若断路器带漏电.断路器会合不上闸.(我还是坚持要他们用带漏电的断路器)
另:我供电系统为TN-S系统,要求其单相回路采用3根线(带PE线)供电给每个灯具,且要求其灯之间的连接线不小于1.5mm2(原来厂家送的样品为0.75mm2的),厂家解释说他们每个灯具之间的连接采用的是防水插接件,若用3*1.5的线,现在国内还没有那么大的防水插接件,最后我只是让他们把PE线接到每个回路的第一个灯具的外壳上,而后面的灯具就采用2*1.5的线了,不知可以否???
回复
zhongmx
2006年08月21日 11:41:52
4楼
谢谢你刚才的回答,(因我原来还没做个这个大的泛光照明,LED灯的总功率有125KW).
回复
zhongmx
2006年08月21日 15:09:15
5楼
在系统上漏电保护开关怎么做才最好???
回复
zhongmx
2006年08月23日 10:45:03
6楼
过路的朋友讨论一些下三?发表发表一下高见.
回复
littlesea
2006年08月23日 11:21:52
7楼
1 回路不超过25A,可用,参见GB50034-2004第7.2.7条;
2 不加漏电,加强绝缘;
3 不可以,见民规第11.8.10条;
4 不用,但要考虑防雷电波侵入的措施,见GB50057-94(2000版)第3.5.4条。
回复
zhongmx
2006年08月23日 12:03:22
8楼
目前有两个基本上是对立的观点.
2.在GB13955-2005中规定建筑外部照明需安装带漏电的断路器?因LED灯是安装在建筑外部的.
4.这只是考虑防雷电波侵入的措施,(而没有考虑防侧击雷呀.第3.3.10条)因灯具安装在90-165米这间,个人觉得还是要考虑防侧击雷措施的.
还请多多指教.
回复
han2003
2006年08月23日 17:36:03
9楼
个人认为要加漏电,但未必是30mA的,室外供电肯定是双重绝缘的无疑了,防雷图集上有室外照明的防雷做法。
回复
zhongmx
2006年08月24日 08:00:33
10楼
还请说说怎么样实现双重绝缘?/是在室内采用隔离变压器供电,还是在室外每个灯上做?
回复
zhongmx
2006年08月29日 10:29:51
11楼
怎么就没人了呢?
回复