12KV中置柜电流互感器的2种常规安装方法(转帖)
shiguangjian888
2011年12月07日 10:19:08
来自于变压器
只看楼主

12KV中置柜电流互感器的2种常规安装方法

12KV中置柜电流互感器的2种常规安装方法
image002.gif
image004.gif
image006.gif

image002.gif


image004.gif


image006.gif

免费打赏
feiyang631986537
2012年02月16日 10:23:41
22楼
基本上现在都用这两种方法啊
回复
hongbo5588
2012年02月16日 13:03:11
23楼

非常赞同,现场遇到的问题不仅仅是偷工减料这么简单。
回复
hy.6416
2012年02月16日 16:36:21
24楼
个人认为两种方案都可以,当柜后有足够空间是可以考虑吊装方案,但同时必须保证CT的拆装方便,不需要打开母线室,这样一方面节省材料,另外柜后检修时空间很宽敞;当柜子可能靠墙安装时,只能用第二种方案了同时要把接地开关移到柜后安装;至于CT的一次和二次的极性问题应该没关系,二次线是可以调换的,并不影响计量和保护。
回复
a_11349568
2014年09月09日 15:04:59
25楼
高手们学习了
回复
qq_1410379016210
2014年09月11日 04:44:37
26楼
围观中,学习中。
回复
pcc9108
2014年11月05日 15:21:15
27楼
新人来看回复,学习了!
回复

相关推荐

APP内打开